Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в нормах запрет на сброс промывной воды от фильтров напрямую в канализацию? Без разрыва струи.
miter
Цитата(Kabr @ 19.3.2021, 13:33) *
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в нормах запрет на сброс промывной воды от фильтров напрямую в канализацию? Без разрыва струи.

А ТУ на сброс есть? А качество промывной воды соответствует прописанному в ТУ?
Вы прямо в канализационную трубу врезаться хотите?
Kabr
Вода от фильтра дополнительной водоподготовки для жилого дома. Та организация, что проектировала водоподготовку не предусмотрела бак для залпового приема промывных вод. А мой насос в приямке водомерного узла не справляется с таким расходом. Возник вопрос, что делать. Заказчик хочет подключить фильтр напрямую в бытовую канализацию. И спрашивает конкретные нормы, мешающий этому.
nick2
Цитата(Kabr @ 19.3.2021, 21:04) *
. Заказчик хочет подключить фильтр напрямую в бытовую канализацию. И спрашивает конкретные нормы, мешающий этому.

про нормы говорить не буду. лень искать.
скажу о возможных проблемах.
Если подключить в бытовую, то нужно обеспечить два момента:
1. наличие нормальной вентиляции стояков.
2. наличие пропускной способности канализации и выход в колодец с разрывом струи.

если фильтры большие - при промывке может заполняться трубопровод,
если вентиляции нет - в раковинах, унитазах начнет хлюпать вода.

Проинформируйте о типоразмерах фильтровальных колонн.
до 24" можно подключать в бытовку,
труба должна быть не менее Ду100мм. такая труба примет расход и не вздрогнет.

сколько ставили очисток на жилые дома, всегда врезались в бытовую канашку, ибо других точек в домах нет
andrey R
А что, запрет прямого соединения питьевого водопровода с канализацией уже отменили? Я не слежу за инновациями актуализаторов.

СП 31.13330.2012:
11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

СП 30.13330.2012:
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов;

от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
инж323
Цитата(nick2 @ 20.3.2021, 18:07) *
сколько ставили очисток на жилые дома, всегда врезались в бытовую канашку, ибо других точек в домах нет

Ну в некоторых домах в разных регионах есть- К2. Да и сети могут быть очень разными в "городе", где К1 отдельно от К2, где и общие.
Хотя и был период, что промывные воды прям ну типа совсем не подходят составом на сброс в сеть К1 МВК и врезали в водосток. Только вот зимой для К2 это малый и импульсный сток и он гад мерзнет там выйдя в нарсеть. А ныне в К1 и как бы " вроде неправильно, но делаем так", разбавятся бытовым стоком. Аналогичное и с дренированием теплосети в К2, только вот решетки водосточные парят зимой, хотя это означает что где то тут у теплосети течет и искать легче.
а воронку и разрыв даже писать неудобно, "такие вопросы прям задаете, что отвечать неудобно"( @ "Мимино").
А случись за распитием поймают? А ты такой раз и из бутылки в воронку льешь, мол мы тут отложения в трубе растворяем и дезинфицируем, а вам бы про нас только гадости думать."
andrey R
Цитата(инж323 @ 20.3.2021, 21:00) *
А случись за распитием поймают? А ты такой раз и из бутылки в воронку льешь, мол мы тут отложения в трубе растворяем и дезинфицируем, а вам бы про нас только гадости думать."

smile.gif
инж323
Цитата(andrey R @ 20.3.2021, 22:36) *
smile.gif

классика же.
https://youtu.be/Y-79wlu5890
biggrin.gif