Цитата(jiexawcr @ 29.4.2021, 11:00)

принимается 1 авария, а вы рассчитываете на 2. то есть либо вы ремонтируете резервуар, либо насос.
зеленая перемычка не требуется.
или у вас какие то особые требования на объекте? типа дополнительного резервирования или опять таки количество аварий требуется принимать 2?
Прошу помощи с количеством аварий на насосной пожаротушения и/или описания по. Не могу найти, с чего я всегда принимал 1.
Ситуация следующая: насосная станция на шкафах "рубеж протр3", то есть питание для приборов управления не нужно (идет по алс). К каждому насосу через ШУПН подводится питание от ППУ панели с АВР, то есть каждый кабель подает на каждый шкаф по 1 категории через АВР.
Но если аварии две, то может быть ситуация, когда на одном вводе сломался и насос или с гидравлической частью авария и кабель питания на другом насосе. Такую ситуацию исправит АВР перед насосной.
Вопросы:
1. чем регламентируется количество аварий?
2. нужно ли учитывать 1 аварию в электрике И 1 аварию в гидравлической части И аппаратной (приборы управления)?