Добрый день! Столкнулся с системой ДУ впервые. Подскажите, верен ли ход мысли.
одноэтажный завод по производству картона. цех площадью - 4300 м2 (прямоугольной формы)

Планирую спроектировать ду с естественным побуждением тяги, с помощью фрамуг.

первый вопрос, который возник - площадь очага пожара, сколько брать? я взял для расчета 15 м2.
поделил цех условно на две дымовые зоны по 2150 м2.
и по расчету на каждую дымовую зону получил площадь проемов дымоудаления - 2,92 м2.

это получается на 2150 м2 - суммарная площзадь проемов дымоудаления составляет - 2,92 м2? все ли верно я понимаю. не маловато ли? или я где то ошибаюсь.
keaton
Все ваши вопросы многократно обсуждались на форуме. Вы пользовались поиском по форуму?

http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_p...ochaga_pozhara/

При естественном побуждении дымовые зоны нельзя делить условно, только конструктивно.
проектировщик16
Цитата(keaton @ 2.5.2021, 18:02) *
Все ваши вопросы многократно обсуждались на форуме. Вы пользовались поиском по форуму?

http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_p...ochaga_pozhara/

При естественном побуждении дымовые зоны нельзя делить условно, только конструктивно.


Спасибо за документ, поможет разобраться.
искал, но не нашел ответов на свои вопросы. если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку для ознакомления
хотелось бы разобраться с дымовыми зонами и площадью проемов ДУ
получается, дым зоны обязательно делить конструктивно при естеств.ДУ, если площадь более 3000 м2? а можно вообще не делить его на зоны? вряд ли заказчик согласится на это.
ИОВ
Цитата(проектировщик16 @ 2.5.2021, 18:49) *
искал, но не нашел ответов на свои вопросы. если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку для ознакомления
хотелось бы разобраться с дымовыми зонами и площадью проемов ДУ
получается, дым зоны обязательно делить конструктивно при естеств.ДУ, если площадь более 3000 м2? а можно вообще не делить его на зоны? вряд ли заказчик согласится на это.

Даже любопытно, где искали? По каким сусекам?
Вы выбрали неверный и порочный для проектировщика путь - игру в "вопросы-ответы". wink.gif
Начинать надо с очень внимательного изучения СП 7.13130.2013 и МР ВНИИПО 2013 г.
А ответы на возникающие вопросы нужно искать в соответствующих темах Форума - за 8 лет действия СП 7...2013 почти все вопросы начинающих проектировщиков уже имеют ответы в обсуждениях.

Ещё есть № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с которым Вы обязаны ознакомиться. В нём есть ст. 6 с требованиями к проекту, в котором не выполняются указания СП по пож. безопасности.