Скачиваю программу из PLC TWIDO,с помощью TwidoSuite или TwidoSoft,написанна на IL (List instruction). Открывыется и Suite и Soft там без ошибок. Сохраняю.
Открываю сохраненную программу в SoMachine Basic или MachineExpertBasic.. пишет найдено 36 ошибок в программе (неправильно установленны MRD, MPP). Пробую перевести в LD (Ladder Diagram) не получается.
Кто в курсе почему в предыдущих версиях программ открывается без ошибок!???
И как перевести программу в LD??
Andreyit43
9.5.2021, 18:49
Так в TwidoSuite ж есть переключение между list и ladder. Выбрав программа, программа и вверху слева будет выбор.
agent_serg
9.5.2021, 21:45
Цитата(Ka4alov @ 9.5.2021, 5:07)

И как перевести программу в LD??
Насколько помню, не все инструкции могут быть преобразованы из IL в LD, а наоборот все.
Ka4alov
21.10.2021, 16:18
Есть PLC Twido старой версии которые уже не производят (найти такой же нет возможности). На нем есть программа написанная в IL (List instruction). Нужно залить ее на PlC Twido ..которые сейчас выпускают. Кто в теме как это возможно сделать!???
1. Есть TwidoSoft/ TwidoSuite старых версий. Их нужно скачать, установить на ПК и с помощью специального кабеля программирования подключиться к ПЛК и выгрузить программу.
2. "Twido ..которые сейчас выпускают" - это какие? Twido сняты с продаж и на замену предлагаются Modicon M221
3. Если речь про Modicon M221 - то нужно скачать и установить на ПК EcoStruxure Machine Expert - Basic. В ней открыть скачанный *twd файл. Если никаких ошибок нет - с помощью кабеля программирования подключиться к ПЛК М221 и загрузить программу.
4. Если конвертация программы происходит с ошибками,а вы не понимаете ничего, найти специалиста, объяснить задачу, оплатить работу, получить файл для EcoStruxure Machine Expert - Basic. С помощью кабеля программирования подключиться к ПЛК М221 и загрузить программу
5. Может быть, проще заново программу написать?