Добрый день.
Умерла горелка. Автомат LMV51.300. Блокируется по Внутренняя ошибка модуля ПЧ в первой фазе (код ошибки А9 - 18). В инструкции предлагается решение - откатить, а не получилось значит заменить LMV51.300. НО.. при задании состояния сервоприводов и ПЧ в фазе покоя, сигнал с LMV на ПЧ проходит, а ПЧ в свою очередь держит заданные обороты. Пробовал провести нормализацию числа оборотов ПЧ, процедура проходит, но потом блокировка и "Могильный крестик".
1) Может кто сталкивался и знает как это лечить?
2) Поможет ли ACS450 - Программное обеспечение, для LMV5?