proektVK65
10.6.2021, 8:32
Здравствуйте! В здании объединенный хоз-питьевой противопожарный водопровод. После водомерного узла идет ответвление и эта магистраль подает только воду на х-п нужды. Так как этот участок уже не является объединенным, можно ли для него выбрать полипропилен или же только подводки к сан-тех приборам делать из полипропилена? и еще, подскажите пожалуйста узел перехода со стали на полипропилен (фланцевое соединение?).
День добрый!
По поводу перехода на полипропилен, если до ф50 можно поставить муфтовое выше лучше фланцевое будет проще при монтаже.