Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цех по производству оптоволокна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
giprotorg
Здравствуйте.
Никто не сталкивался с дымоудалением из цеха производства заготовок волоконных
световодов? В цеху происходит процесс плазмохимического осаждения стержней из кварцевого стекла (в закрытых установках) . Конечный продукт –оптоволокно.
Не знаю, откуда взять данные о низшей теплоте сгорания для расчёта. В СИТИС СПН ничего близко к этому нет.
Shiling
Пытайте технолога насчет пожарной нагрузки
. А специалиста по противопожарным мероприятиям насчет времени на эвакуацию. Он же подскажет на какую площадь разовьется пожар.
инж323
насчет технолога -однозначно. хотя и а оптоволокно то вообще горит?
тут может еще и как с ПЭТ-формами для пластиковых бутылок. сами формы горят вобщем то, а диктующим оказывается под тонну масла веретенного в машине для плавки сырья на пэт формы. и канитель еще в ОВ с удалением воздуха от этих машин с Т под 250 градусов.
giprotorg
Площадь горения пожарной нагрузки я узнаю у пожарника
А технолог, кроме описания технологических процессов, ничего не скажет.
1. Технологический процесс: плазмохимическое осаждение на стержень из кварцевого стекла слоев кварцевого стекла, легированного фтором. Процесс происходит в закрытой камере.
Используемые материалы: тетрахлорид кремния, тетрафторид углерода.
Технологическое газы: кислород – 20 л/мин, 2 бар, азот – 120 л/мин, 5 бар и 2 бар.
Отходы технологического процесса: хлор, хлороводород, мелкодисперсный порошок диоксида кремния. Отводятся в скруббер.
2 .Технологический процесс: плазмохимическое осаждение на внутреннюю поверхность трубки кварцевого стекла слоев кварцевого стекла, легированного фосфором.
Используемые материалы: тетрахлорид кремния, оксихлорид фосфора.
Технологическое газы: кислород – 1 л/мин, 2 бар, азот – 10 л/мин, 5 бар и 2 бар. Обеспечиваются от общих источников с ПК-11.
Отходы технологического процесса: хлор, мелкодисперсный порошок диоксида кремния. Отводятся в скруббер.
Есть ещё станки для обработки стекла пламенем водородно-кислородной горелки- отходы конденсат мелкодисперсной кварцевой пыли.
ИОВ
Цитата(giprotorg @ 12.6.2021, 19:00) *
А технолог, кроме описания технологических процессов, ничего не скажет.

Каким образом тогда этот технолог определил для этого помещения категорию пож. опасности?
giprotorg
Категорию пожароопасности определил пожарник, а не технолог-В3
ИОВ
Тогда нужные Вам данные д.б. у этого пожарного - категория рассчитывается по СП 12, исходя из пож. нагрузки в помещении.