Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объем ХВС на нужды ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
Leshij
Коллеги, только становлюсь на скользкую тропу проектирования перехода на закрытую ГВС, и соответственно установки теплообменников. Посему возникают вопросы.

Имея опыт пусконаладки регулятора ГВС столкнулся с таким моментом, как вероятность нехватки объема/давления подачи ХВ после переходе на закрытую ГВС. Это сказывалось в постоянных скачках температуры в смесителях у потребителей.
Отсюда и возник вопрос:
как решается и прописывается этот момент в проекте? Нужно делать какой-то запрос в водоканал?
каким образом в проекте провести проверку этого условия, что после установки теплообменника ГВС, холодной воды хватит всем, и не будет никаких просадок в подаче?
svoroponov
Необходимо расчитать суммарный объём холодной воды на объект с учётом воды в том числе и на горячее водоснабжение . Скорей всего придётся менять диаметр водосчётчика в водомерном узле , у нас при максимальном расходе воды на дом не более 20 КРа . Чертите схему с выбором диаметров трубопроводов по направлениям и функциям , если необходимо. Затем , исходя
из тепловой нагрузки на нагрев (она у вас имеется ) и заданных по документам параметрам теплосети выбираете теплообменник с расчётом , чтобы сопротивление во вторичном контуре при максимальном расходе не превышало (у нас 50 КРа) определённого значения .Запас по мощности теплообменника от расчётного 15 процентов (у нас).
А дальше гидравлический расчёт систем исходя из минимального располагаемого давления воды на вводе в дом и далее с расчётом обеспечения минимальных располагаемых давлений воды у самых дальних потребителей на их водоразборных приборах (есть таблицы) и уточняете диаметры по участкам .Это касается как разводки подач как горячей воды так и холодной , далее расчёт потерь тепла непосредственно системой и далее расчёт расхода на компенсацию потерь тепла стстемой ГВС.Исходя из этого подбираете диаметры циркуляционного трубопровода для подбора циркуляционного насоса ГВС.
Если располагаемого минимального давления на вводе в дом не достаточно и не возможно компенсировать потери давления диаметрами труб и оборудованием , рассмотрите вопрос об установке повысительного насоса на вводе в дом.
В водоканал идти придётся и в теплосснабжающую организацию тоже. Проект надо будет согласовывать а до проекта получать техусловия для проектирования .Унас так.