Знаю что данный вопрос, скорее всего, уже не раз мусолился на данном форуме, тогда повторю его: как правильно и надо ли учитывать нагрузку на вентиляцию при определении схемы присоединения ГВС?
Согласно СП 41-101-95 п.3.14 количество ступеней ГВС определяется по соотношению Qhmax/Qomax, где Qomax - максимальный тепловой поток на отопление - не могу понять в любом случаи принимается только тепловой поток на отопление, даже если обратный трубопровод от вентиляции подлючается до I ступени?
(Из рекомендаций Данфосс: Если в первую ступень подогревателя ГВС предполагается подавать теплоноситель после систем отопления и вентиляции, то при определении соотношения нагрузок в расчет принимается суммарная нагрузка на эти системы (Qо + Qв)). Во всех схемах представленных в СП на двухступенчатую схема обратный трубопровод вентиляции подключен до теплообменника I ступени ГВС, но в формуле нет учёта нагрузки на вентиляцию.

И ещё такой момент - тепловой поток на ГВС менее 2 МВТ, Не допускается перерыв в подаче теплоты на ГВС (медецина):
СП 41-101-95 п.4.8:
- для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50% производительности каждый;
-При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.

СП124.13330.2012 п.14.12 - данное требование для ГВС менее 2 МВт - отсутствует.

На какой нормативный документ ориентироваться?
ivan-l-ing
сп 41 вентиляцию не учитывать, по резерву на медицину смотреть том ВК должны быть бойлеры электрические или локальные или общие
суть вашего резерва итп бессмысленна и будет запорота экспертизой т.к. ни сеть ни источник вы не резервируете