Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
German18D
Добрый день!

Хотел проконсультироваться по замене модулей на контроллерах серии PXC-200, в связке со старыми модулями PTM1...

Есть подозрение, что один из них работает некорректно , но так как у каждого из них есть свой адрес, хотел уточнить, можно ли заменить "неисправный" модуль на аналогичный без всяких заморочек, или для этого понадобится XWorks, чтобы прописать адрес для новго модуля?
German18D
По поводу замены разобрался, на каждом модуле PTM1.. Есть механический ключ, который задает адрес. При замене этот ключ просто вставляется со старого, в новый модуль.

Но теперь другой вопрос: Можно ли заменить старый модуль на новый с таким же адресом, но уже другого типа не перепрограммируя контроллер?

К примеру, сейчас стоит модуль PTM1.2P100 - Измерение сопротивления датчиков с ЧЭ P100, по 4-проводной схеме. А заменить его на PTM1.2R1K - измерение сопротивления датчиков с ЧЭ NI1000, по 2-проводной схеме. Ну и датчик соответственно подключить другой.

При этом в каталоге объектов Desigo Inside изменить тип модуля с P=10.1(P100) на P=10.1(R1K)
Sigezmund
Врядли. При программировании в xworks тип модуля указывпется и тип сигнала. Так что надо менять полностью на аналогичный модуль и аналогичный датчик. И адрес оставлять прежний
German18D
Цитата(Sigezmund @ 29.7.2021, 12:14) *
Врядли. При программировании в xworks тип модуля указывпется и тип сигнала. Так что надо менять полностью на аналогичный модуль и аналогичный датчик. И адрес оставлять прежний


Всё таки решил проверить и заменил на модуль другого типа. Переставил ключ с адресом и поменял в каталоге обектов тип модуля и все заработало.

Но всё раано осталось одно "Но"
Данный модуль расчитан на датчики с диапазоном - 50..150С. А температуру показывает 105С, хотя по факту она 137С. Датчик исправный, выдаёт примерно 1515 Ом, что по таблице соответствует температуре в 135 градусов.

Диапазон датчика в каталоге объектов тоже задан верно:
Slope - 0.01000
Intercept - 0.00000
Andreyit43
Цитата(German18D @ 29.7.2021, 18:10) *
Датчик исправный, выдаёт примерно 1515 Ом, что по таблице соответствует температуре в 135 градусов.

Модуль PTM1.2R1K использует таблицу от NI1000, а не PT100, что и выводит 1515 Ом - 103 градуса. Сам датчик температуры поменяли? Т.к. похоже что нет.
German18D
Цитата(Andreyit43 @ 29.7.2021, 19:18) *
Модуль PTM1.2R1K использует таблицу от NI1000, а не PT100, что и выводит 1515 Ом - 103 градуса. Сам датчик температуры поменяли? Т.к. похоже что нет.


Датчик заменил, стоит PT1000 и модуль PTM1.2R1K

Разве у LG Ni1000 другая таблица? Оличается от PT1000?



Всё, вопрос решен, спасибо!

Я почему-то думал, что у чувствительных элементов PT1000 и LG NI1000 одинаковая зависимость температуры от сопротивления!
German18D
Так, теперь еще один вопрос возник..

Старый модуль, который PTM1.2P100 похоже был исправен.

Смотрю по технической документации к этому модулю, там ЧЭ используется либо PT100, либо NI100, а датчик стоял как раз PT100, но измерение его похоже по таблице NI100 было
И как меняются ЧЭ нигде не прописано..
Sigezmund
Как раз тип чувствительного элемента датчика прописывается в xworks.