serega78rus
19.8.2021, 0:09
Прошу консультации по следующей проблеме:
Имеется помещение магазина (торговый зал) в торговом центре, площадью около 80 м2, с высотой потолка ГКЛ 5,5 м, за которым установлен канальный фанкойл Carrier 42NH645, холодопроизводительностью- полная 5,2 кВт/ явная 5 кВт (указанные параметры для темп. воды 10/15*С, темп. помещения +25*С), расход воздуха, при расчетном сопротивлении 1440 м3/час (фактически примерно соответствует). Забор воздуха осуществляется с высоты установки блока -6 м, подача охлажденного воздуха через 8 сопловых диффузоров ДПУ-С 200 (по 180 м3/час) расположенных на высоте 5,5 м, по периметру зала. Приточная вентиляция отсутствует, вытяжная- 440 м3/час (диффузоры также на высоте 5,5 м)- двери в галерею комплекса всегда открыты (температура в галерее комплекса может меняться от 22 до 27*С в течении дня). На высоте 3 м от пола установлены светильники (шинопровод), суммарной мощность 3,4 кВт (из проекта ЭОМ). Расчетные теплопоступления от людей- 3- 3,5 кВт (фактический меньше, так как одновременно такого количества людей не было), теплопоступления от солнечной радиации, оборудования и т.д. отсутствуют (минимальны). Фанкойл установлен менее года назад, полностью обслужен (фильтра- воздух/ грязевик, теплообменник, крыльчатка и т.д.), к монтажу также претензий нет. Температура в рабочей зоне (установлен термометр на стене, на высоте 1,5 м) не опускается ниже +25*С/26*С, обычно выше, и периодически за +30*С, при этом в соседних магазинах аналогичных проблем нет (проблему с чиллером можно исключить на 99%). Температура воздуха на выходе из диффузоров, замеренная в дневное время пирометром- +12-14*С (темп. в зале +27/28*С, потолок ГКЛ +29/31*С- при данной температуре на заборе, холодопроизводительность по каталогу будет выше 6,7 кВт).
Возможен ли такой вариант, что фанкойл в первую очередь снимает тепло от освещения (из-за расположения) и вентиляции, из-за чего в рабочую зону поступает недостаточно холода (темп. градиент на 4 м высоты всего 2*С)- возможен ли расчет количества холода, которое фактически поступает в раб. зону? И какой вариант может улучшить ситуацию (кроме замены оборудования и спуска диффузоров)?
Заранее благодарю!
Цитата(serega78rus @ 19.8.2021, 0:09)

Возможен ли такой вариант, что фанкойл в первую очередь снимает тепло от освещения (из-за расположения) и вентиляции, из-за чего в рабочую зону поступает недостаточно холода (темп. градиент на 4 м высоты всего 2*С)
- возможен ли расчет количества холода, которое фактически поступает в раб. зону? И какой вариант может улучшить ситуацию (кроме замены оборудования и спуска диффузоров)?
В рабочую зону холод не поступает - с учетом решетки дефлектора и архимедовой силы струя просто не доходит до уровня рабочей зоны.
До начала экспериментов советую отключить на минут хотя бы 30 Ваше освещение (3 с лишним киловатта) и посмотреть, что будет происходить с температурой воздуха. Если пойдет вниз - да, дело в освещении, тогда в фанкойл надо либо более мощный вентилятор ставить (что менее эффективно), либо диффузоры опускать (предварительно посчитав скорости в рабочей зоне). Если ничего не изменится - дело, скорее всего, не в освещении.
Дальнобойность ДПУ-С ф200 при 180 кубах аж 12 метров до достижения 0,2м/с.
У вас плюсом к этом ещё и воздух охлажденный до 12-14 градусов, что также ещё увеличивает дальнобойность, грубо прикидывая 12*1,3=15,6м. Высота установки у вас же всего 5,5м.
По вышеизложенному должна наблюдаться картина "стреляющего" холодного воздуха в головы людей, а у вас, всё с точностью наоборот. Мистика какая-то.
Увы совета дать не могу, т.к. не понимаю, как это происходит. Послушаю более опытных коллег.
Skaramush
24.8.2021, 11:31
Неплохо бы фото реальности, но мистики не вижу - в помещении есть вытяжка без притока, то есть "компенсация" из прилегающей галереи, которая, как правило, без охлаждения вообще и перегрета. Сам доводчик забирает воздух тоже из зоны за потолком. Если принять на веру, что с самим доводчиком всё нормально, то всё гробится организацией циркуляции в помещении.
serega78rus
28.8.2021, 3:25
Фото добавил, и может ли быть проблема в этом:
Из-за расположения диффузоров относительно фанкойла и потолка ГКЛ (фото добавил), происходит циркуляция воздуха в запотолочном пространстве, а по мере загрязнения воздушного фильтра- еще и уменьшается расход воздуха- снижается холодопроизводительность и дальнобойность ДПУ-С.
Из тех данных на первой скорости расход 700 м3/час, холодопроизводительность- 2,6/ 2,52 кВт, тогда в лучшем случае расход на одном ДПУ-С 200- 87 м3/час. Опуститься ли в этом случае холодный воздух в рабочую зону, если теплопоступления от освещения 3,4 кВт, а суммарно могут быть 6-8 кВт.
И будет ли улучшение, если заменить диффузоры на 1СДК 100 (по характеристикам более лучшая дальнобойность) и опустить их в уровень с потолком ГКЛ?
Существует ли методика расчета распределения температуры по высоте?
При воде +10*С, темп. воздуха на выходе +13/15*С- на высоте 5,5 м, какая будет темп. на высоте 3 м (уровень расположения освещения)?
Спасибо.
Prasolov
21.9.2021, 15:44
А самостоятельно измерить температуру, направление и скорость движения воздуха на разной высоте не пробовали, составить карту?
Попробую предположить.
Сопловые диффузоры расположены строго над шинопроводом освещения. Нисходящий холодный воздух смешивается с восходящими потоком нагретого воздуха от шинопровода, которому помогает еще и вытяжка.
Образуется кольцевое движение в уровне потолок - шинопровод.
Решение- переместить подающие диффузоры в центральную зону или заменить на регулируемые по направлению сопла, если потолок уже отделан.
Цитата
а по мере загрязнения воздушного фильтра
Заменять фильтр
Цитата
теплопоступления от освещения 3,4 кВт, а суммарно могут быть 6-8 кВт.
канальный фанкойл Carrier 42NH645, холодопроизводительностью- полная 5,2 кВт/ явная 5 кВт
Заменить фанкойл на более производительный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.