Добрый ltym!

Данные:
1. Гостиница 5-этажная, технический цоколь без постоянного пребывания людей.
2. Высота здания 20м.
3. Имеется две лестничные клетки, на каждом этаже которых оконные витражи.
4. Длина коридора 40м
5. Прикладываю план типового этажа

Типичный вопрос - требуется ли дымоудаление для такого объекта?
Composter
Если коридор более 15 метров то нужно
keaton
Цитата(romsh @ 12.9.2021, 14:17) *
3. Имеется две лестничные клетки, на каждом этаже которых оконные витражи.

Не вижу у вас клеток.

До того, как делать дымоудаление, над выполнить требования других нормативных документов. Например, начать с п.7.1.9. СП 1.13130.2020