Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчеризация VRF Kentatsu
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
DimanVIP
Здравствуйте, коллеги!

Возникла задача подключить к системе автоматизации здания систему кондиционирования, построенную на VRF Kentatsu серии DX PRO.
Состоит она из 5 наружных блоков, к которым подключено 27 внутренних блоков.
Обвязал наружные блоки и подключил их к CoolMasterNET, но он видит только 5 внутренних блоков, плюс возникают различные ошибки.

Раньше никогда подобным не занимался, но думаю что проблема в адресации внутренних блоков (адреса внутренних блоков одного VRF, накладываются на адреса внутренних блоков других VRF).
Планирую докупить ИК-пульт KIC-75H с функцией адресации внутренних блоков и присвоить адреса вручную.

В связи с чем у меня возникло два вопроса:
1. В правильном ли направлении я двигаюсь?
2. Как присваивать адреса с помощью пульта KIC-75H? (в инструкции ни слова об этом не написано).
LordN
начинать надо с адресного пространства и построения системы для центрального управления. это д.б. описано в инструкции по монтажу. либо нужно цпу в количестве равном кол-ву независимых систем.
DimanVIP
Адресное пространство и система для центрального управления готовы.
Всё смонтировано и сейчас работает согласно этой схемы (не получается сюда залить картинку): Структурная схема

Вопрос теперь стоит в том, как "залить это адресное пространство в кондеры"?

В инструкции на внутренний блок прописано:
Цитата
Установка сетевого адреса
1) Сетевой адрес устанавливает связь внутреннего блока с наружным, адрес такой же, как и адрес внутреннего блока, нет необходимости устанавливать его отдельно.
2) Центральное управление внутренними блоками может быть сделано на наружном блоке, не нужно управлять внутренним блоком отдельно.
3) Для предварительного управления внутренними блоками, сеть может быть создана через контакты X,Y,E, в этом случае нет необходимости устанавливать сетевые адреса. Сеть также может быть организована посредством внешнего сетевого модуля и главной платы (CN20).

Всё, больше там ничего про адресацию нет.
LordN
Цитата(DimanVIP @ 20.9.2021, 18:31) *
Адресное пространство и система для центрального управления готовы.
Всё смонтировано и сейчас работает согласно этой схемы (не получается сюда залить картинку): Структурная схема

Вопрос теперь стоит в том, как "залить это адресное пространство в кондеры"?

В инструкции на внутренний блок прописано:

Всё, больше там ничего про адресацию нет.

ссылка ведёт в никуда

значит надо какой-то другой документ искать, где все подробно расписано.
DimanVIP
Поправил ссылку

В том то и дело, что за три дня ничего толкового найти не удалось.
Поэтому, с надеждой, и обратился к форуму.
LordN
Цитата(DimanVIP @ 20.9.2021, 23:50) *
Поправил ссылку

В том то и дело, что за три дня ничего толкового найти не удалось.
Поэтому, с надеждой, и обратился к форуму.

кентатсу - бренд даичи. туда в тех.поддержку обращались?
DimanVIP
Пытался найти официальный сайт Кентатсу, но безуспешно.
Официальные представители отказываются помогать, пока им не предоставишь номер заказа, по которому оборудование закупалось.

Спасибо за идею по поводу Даичи, попробую через них!
А вообще, там фиг разберешь, кто чей бренд, ибо этот пульт (KIC-75H), также присутствует у Мидеа и Электролюкса (в их документации также не описан нужный функционал).
DimanVIP
Благодаря филиалу Даичи удалось таки получить нужный документ. Называется он: DK13-01.01.22
Там описано задание адресов не только для KIC-75H, но и для всех остальных пультов.

Если вкратце, то порядок такой:
Цитата
Установка адресов
В системе DX PRO IV пульт управления KIC-75H позволяет задать адреса внутренних блоков. Это позволяет легко задать адреса внутренних блоков.
• Одновременно нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопки «Fan Speed» и «ECO», чтобы перевести пульт управления в режим задания адресов.
• Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы начать передачу сигнала в режиме установки адресов. Если включен индикатор передаваемого сигнала, этот шаг можно пропустить. В режиме задания адресов нажатие кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» не отключает пульт управления.
• В режиме установки адресов имеются две основные функции.
Запрос адреса. Направьте пульт управления на внутренний блок, затем нажмите кнопку «MODE». Соответствующий внутренний блок отобразит адрес.
Установка адреса. Кнопками «СТРЕЛКА ВВЕРХ» и «СТРЕЛКА ВНИЗ» выберите нужный адрес. Чтобы задать адрес внутреннего блока, направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок и нажмите кнопку «FAN». Соответствующий внутренний блок отобразит новый адрес и запишет его. Приблизительно через четыре секунды отображение адреса исчезнет, и внутренний блок переключится в обычный режим отображения.
Примечание:
Не допускается наличие одинаковых адресов в одной системе.
• После задания всех адресов можно еще раз одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки «FAN» и «ECO», чтобы выйти из режима задания адреса.
LordN
связь наладить-то получилось?
DimanVIP
Сначала надо пульт раздобыть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.