Здравствуйте!
Имеется здание с 2-мя подземными этажами. Нижний "-2" этаж - автостоянка. "-1" этаж - помещения без конкретной планировки. Все подземные этажи соединены лестничными клетками типа Н2, которые выходят на улицу. Выходы с "-1" этажа (автостоянки) - через тамбур-шлюзы с подпором, хотя тут тоже есть сомнение, так как лестничная клетка типа Н2.
Вопрос 1: нужно ли организовывать выходы с "-1" этажа (помещения свободной планировки) в эти лестничные клетки через тамбур-шлюзы с подпором воздуха.
Я не нашёл В СП7 указаний, что на подземном этаже необходимо организовать такие тамбур-шлюзы.
Однако, есть ещё СП 1.13130.2020, пункт 4.4.19:
"4.4.19. При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа."
Вопрос 2. Поясните, пожалуйста, кто может, что это за тамбур "с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа."
Спасибо!