irob23
Подскажите, что означает п.10.5 СП 8.13130.2009 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V
степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования,
содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не
менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
Получается все здания подходят под этот пункт. Расстояние 10 и 30 метров до самой дальней точки конструкции здания (радиус).
Ferdipendoz
То и означает. Точки забора воды должны быть не ближе 10 м к зданиям I и II степеней огнестойкости и не ближе 30 м к зданиям I, IV и V
степеней огнестойкости, открытым складам горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы. Вроде бы всё понятно. Расстояние только не до дальней точки, а до ближней
irob23
Расстояние пожарных резервуаров от сооружений и фундаментов где-то регламентировано?
Serg Ivanov
Цитата(irob23 @ 3.11.2021, 9:25) *
Расстояние пожарных резервуаров от сооружений и фундаментов где-то регламентировано?

Да. При просадочных грунтах, сейсмике.
Natasha_A
Добрый день.
Сразу перейду к вопросу: могут ли емкости для пожаротушения (пожарные резервуары) располагаться в здании, пристроенном к котельной. При этом, точка забора из пожарных резервуаров - приемный колодец - выведен на улицу на расстояние не менее 30 м от котельной.
Serg Ivanov
Могут.
Natasha_A
Serg Ivanov, спасибо за оперативный ответ. Действительно, я не нашла нигде, что подобное расположение запрещается. Однако меня кое-что смущает. Котельная существующая, как она там построена, непонятно. Соответствует ли нормам автоматика, предохранительные система, конструктивные решения. Перегородка между котельной и помещением с резервуарами - профнастил с утеплителем из пенопласта - как-то выглядит ненадежно что ли. И если начнется пожар в помещении котельной или если котел взорвется не дай бог, может пострадать и перегородка, и сами резервуары. Поэтому как-то не могу решиться на установку резервуаров в помещении рядом с этой котельной
Ferdipendoz
Какие бочки-то у вас?
Natasha_A
Цитата(Ferdipendoz @ 30.3.2023, 16:13) *
Какие бочки-то у вас?


Металлические
Ferdipendoz
А объём?
Natasha_A
каждая по 55