Доброго всем вечера!
Не знаю даже с чего начинать. Занимаюсь производством тротуарной плитки. В силу как обычно недофинансирования вынужден был все свое оборудование собирать самостоятельно, станок прессования, бсу, подача поддонов и т.д, на что ушло четыре года без малого.. Управление, контроллер, было собрано на базе вышеуказанного реле с двумя блоками расширения, с использованием индуктивных датчиков и обыкновенных омроновских реле на четыре блока контактов. Сумел с горем пополам написть программку, с учетом автоматического и ручного режимов и влить ее в реле. Все заработало в ручном режиме что не могло не порадовать. Пришло время и начались попытки запустить в автоматическом режиме процесс. Вот тут и настал ссудный день. При подаче питания на клемму автомат, происходит начало работы, цикла, после срабатывания первого привода оборудования и запланированного останова (по индуктивному датчику), включается второй привод, но при движении от исходной точки (индуктивного датчика) второго привода реле дает команду на движение обратно и так круг замыкается на на втором приводе. Очевидно не правильно заданы данные входных контактов, или в схеме ошибка. Голову уже сломал. Кто то подскажет где можно посмотреть программулину замкнутого цикла на данное реле, чтобы хотя бы понять где ошибка. Или может проконсультировать кому то будет не сложно.