Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтрация пропиленгликоля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
CraniumAst
Поиском пробежал, отдельной темы не нашёл, если кто знает - ткните, с удовольствием почитаю.
Дано: водногликолевый контур с чилерами и драйкулерами, внешний -пропиленгликоль, внутри- вода. Трасса из чёрной трубы, естественно нужна фильтрация. Проектом однако предусмотрена не была. Никакая. Сталкивались ли с таким?
Имеется мысль поставить один большой и/или по одному на входы теплообменников чиллеров, выбор пока остановил на дисковых (удобные в обслуживании и не требуют замены картриджей), однако при необходимости фильтрации хотя бы в 10-20 микрон(взвеси, механика) - уже нужен будет какой-нибудь ПП фильтр, а там будет уже существенное падение давления.
jota
Фильтры перед насосами. Причём теплообменники.....
Twonk
Я бы отказался от идеи ставить фильтры тонкой очистки на всасывании насосов, чревато возникновением кавитации
CraniumAst
Перед насосами есть грязевик, но там просто сетка, причём крупная, а в гликоле уже взвесь-ржавчина.

Цитата(jota @ 18.12.2021, 10:36) *
Фильтры перед насосами. Причём теплообменники.....

Как мне казалось при том, что:
а) производитель указал это как замечание при пусконаладке,
б)пластинчатый теплообменник засрать проще.
Если же Ваша фраза была связана с мыслью о давлении, необходимом для работы фильтра - согласен полностью, поэтому и указал, что рассматриваю ДВА варианта фильтров - одного перед насосом (ну вообще-то двух, так как контуры дублируются), и второй вариант - перед теплообменниками. Просто чиллеров - 2 группы по 4 шт, нужна БЕЗУСЛОВНАЯ возможность остановки и/или возобновления работы одного из контуров ВСЕГДА. Т.е. вывести в ремонт оба контура - невозможно.
jota
Цитата(CraniumAst @ 18.12.2021, 15:20) *
Перед насосами есть грязевик, но там просто сетка, причём крупная, а в гликоле уже взвесь-ржавчина.
Как мне казалось при том, что:
а) производитель указал это как замечание при пусконаладке,
б)пластинчатый теплообменник засрать проще.

Производитель указывает требования по проектированию и наладке - наличие фильтра перед ТО - это проектирование. Тогда там должны быть требования по характеристикам фильтра. Требования производителя должны выполняться.
Если ТО работает на низких температурах (до температуры образования накипи), то ржавчина там не оседает - высокая скорость теплоносителя. Если температура высокая, то да, ржавчина способствует увеличению накипи.
CraniumAst
Итак... главный вопрос на который до сих пор нет ответа: кто какие фильтра использует на гликолевых и водных контурах ???
Неужели никто и ничего?
jota
Обычные фильтры с сеткой перед насосами, если нет других требований производителя...
LordN
по рецепту Ёжика = магистральный тонкий 20" фильтр с кассетой на 1...5мкм, через радиаторный вентиль с расходом 50-100л/час с выхода на вход НГ. кассету менять по мере остановки потока. индикатор потока - любой счётчик ХВС.
Vano
Так метода пошла в массы.
CraniumAst
Цитата(LordN @ 20.12.2021, 9:45) *
по рецепту Ёжика = магистральный тонкий 20" фильтр с кассетой на 1...5мкм, через радиаторный вентиль с расходом 50-100л/час с выхода на вход НГ. кассету менять по мере остановки потока. индикатор потока - любой счётчик ХВС.


1. Что есть "через радиаторный вентиль"?
2. При 1-5 мкм пропускная способность фильтра будет тонкой струйкой?
LordN
1 данфосс RA например
2 да, но надо еще тоньше
CraniumAst
Цитата(LordN @ 21.12.2021, 14:09) *
1 данфосс RA например
2 да, но надо еще тоньше

В системе около 15 тонн пропиленгликоля. Через эти вентили - даже если я врежу по схеме байпаса - фильтрация ВСЕГО объёма займёт годы smile.gif
Flow
В замкнутых холодильных системах обычно ставлю фильтры FVF со стандартной сеткой, перед насосами, производителей ХМ такой вариант тоже устраивает, говорят только чтобы трубы до ХМ после фильтров были не более 30 метров. А сам пропилен гликоль "фильтровать" мелкой сеткой тонкой очисткой или обратным осмосом ненужно, это не питьевая вода, да и нет таких требований у производителей ХМ, и еще говорят пропилен нужно менять каждые 5-7 лет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.