Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сплит- система
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Студент2021
Добрый день.
Подскажите или направте в нужное русло.
Заполняю опросный лист на сплит- систему потолочного типа.
Два пункта. Технические характеристики: 1)Холодопроизводительность, кВт 14,5
2)Требуемая явная холодильная мощность при
расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха, кВт ?

Просят заполнить пункт 2.

Kasper
Первый раз слышу, чтобы заполняли опросный лист на сплит. Ну да ладно. В каталогах производителей приводится полная холодопроизводительность, да еще и замеренная при определенных условиях внутри (температура, влажность), и снаружи. Так вот явная холопроизводительность будет меньше, часть холода уйдет в канализацию на конденсацию влаги из воздуха. Некоторые указывают явную холодо-ть тут же в каталоге, но зачастую эту информацию нужно искать в технических каталогах, где производительности расписаны полностью с учетом температур внутри и снаружи.
Студент2021
Цитата(Kasper @ 5.1.2022, 5:46) *
Первый раз слышу, чтобы заполняли опросный лист на сплит. Ну да ладно. В каталогах производителей приводится полная холодопроизводительность, да еще и замеренная при определенных условиях внутри (температура, влажность), и снаружи. Так вот явная холопроизводительность будет меньше, часть холода уйдет в канализацию на конденсацию влаги из воздуха. Некоторые указывают явную холодо-ть тут же в каталоге, но зачастую эту информацию нужно искать в технических каталогах, где производительности расписаны полностью с учетом температур внутри и снаружи.

Спасибо
ИОВ
Цитата(Kasper @ 5.1.2022, 4:46) *
Первый раз слышу, чтобы заполняли опросный лист на сплит.

По-моему, тут неважно, надо ли заполнять опросный лист - может, это бюджетный объект со "слепыми" производителями оборудования.
Тут важнее, что ТС уже что-то запроектировал, не понимая совсем принцип проектирования и характеристики сплитов.
Не понимает также, что с таким вопросом ему надо в "Песочницу", чтобы не огрести по полной.

Для ТС:
- по ГОСТ 32969-2014:
Цитата
3.7 явная холодопроизводительность (sensible cooling capacity): Количество явного тепла, которое оборудование может удалить из кондиционируемого пространства за определенный промежуток времени.

- была тема. Там про фанкойлы, зато подробно описаны процессы в устройстве для охлаждения для полной и явной холодопроизводительности.