maxpov83
Добрый день, коллеги!
Проштудировал весь интернет, но не решил вопрос, можно ли выполнять выброс с фасада продукты горения из защищаемого помещения, при условии расположения окон менее 5 метров но при условии скорости выброса более 20м/с

п.11.(г) СП7.13130.2013 "Допускается выброс продуктов горения: ... - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с.[/size]

Меня смущает, что именно к этой строчке нет никаких пояснений.
Классическая схема дымоудаления через кровлю, как правило вентилятор на кровле или через вентилятор на фасаде с выносом продуктов горения выше кровли.
Барабан
А что вас смущает? Вы же сами написали - менее 5 м, но 20 м/c выполняете?
maxpov83
Да. выполняется, 21,6м/с.
Ситуация следующая.
Одно этажная входная группа, выброс выше витражного остекления на 400мм, но ниже парапета кровли на 600мм.
Смущает реакция пож.инспектора. Может ли докопаться? Раньше такого исполнения не видел.
Барабан
Но, если условие 2-х метров от земли выполняется - то нормально. Мы делали так пару раз. У ВЕЗЫ есть люки для естественной вентиляции. Их ставят прямо на окна. Но, нужно обеспечивать расстояние от окон -5 м. Т.к. нет скорости 20 м