Добрый день! Стоит задача разработать шкаф управления приточной установкой с электронагревом более 40кВт. При поступлении сигнала Пожар на шкаф управления вентилятор отключается, а клапан воздушной заслонки закрывается приводом с пружинным возвратом. Как же быть с необходимостью 3...5 минутной продувки ТЭНов. Рядом с ТЭНами расположен фильтр!
Можно ли поставить таймер на отключение или "зашить" это в программу? Будет ли это нарушением действующих нормативов? Как быть если при сигнале Пожар вообще обесточат общеобменную вентиляцию? Может тогда клапан приточный ставить без пружины?
Поделитесь опытом, но строго в соответствии с нормами!)