Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, методику подбора и расчёта количества разгонных вентиляторов.

Объект: помещение содержания крупного рогатого скота на 200 голов, 50,4×17.4×4.5(в коньке)/3,5(у стен) м, 2-хрядное содержание.
Регион: Удмуртская Республика.

Имеются разгонные вентиляторы РВ-1000 (1100×1100×400 мм) производительностью в 32500 куб. м/час (воздушное давление = 70 Па, мощность = 750 Вт).


Расчёт требуемого воздухообмена:

Согласно НТП коровников, воздухообмен на 1 голову КРС в зимний период равен 17 м³/ч (при средней живой массе в 500 кг принимаем 85 м³/ч).
85×200 = 17000 м³/ч – требуемый воздухообмен помещения, исходя из количества животных.
((50,4×17.4×3.5)+(0.5×1×17.4×50.4))×5=17500 м³/ч – требуемый воздухообмен, исходя из кратности воздухообмена (5 для животноводческих ферм) и размера помещения.

Выписка от производителя РВ-1000:
Вентиляторы разработаны специально для применения в помещениях содержания крупного рогатого скота. Для оптимального обдува животных и вентиляции помещения вентилятор рекомендуется устанавливать на высоте 2-2,5 метра над уровнем пола и под углом 10-15° относительно вертикальной оси с шагом 15-20 метров.
Но никаких точных расчётов для подбора не предоставляет. Видимо, их у них нет.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как сделать обоснование и расчёт на каком расстоянии и в каком количестве установить эти вентиляторы. Какую литературу почитать, может есть какая методичка по расчёту?

Заранее благодарю.
Татьяна Олеговна
гугл сразу выдает вариант :
https://energofarm.ru/useful_information_fo...e_vientiliatory

я бы поставила побольше (стоят осевики не дорого) , а включать можно по мере необходимости .
ИванФ
Цитата(Kingpin @ 10.3.2022, 13:51) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, методику подбора и расчёта количества разгонных вентиляторов.

Объект: помещение содержания крупного рогатого скота на 200 голов, 50,4×17.4×4.5(в коньке)/3,5(у стен) м, 2-хрядное содержание.
Регион: Удмуртская Республика.

Имеются разгонные вентиляторы РВ-1000 (1100×1100×400 мм) производительностью в 32500 куб. м/час (воздушное давление = 70 Па, мощность = 750 Вт).


Расчёт требуемого воздухообмена:

Согласно НТП коровников, воздухообмен на 1 голову КРС в зимний период равен 17 м³/ч (при средней живой массе в 500 кг принимаем 85 м³/ч).
85×200 = 17000 м³/ч – требуемый воздухообмен помещения, исходя из количества животных.
((50,4×17.4×3.5)+(0.5×1×17.4×50.4))×5=17500 м³/ч – требуемый воздухообмен, исходя из кратности воздухообмена (5 для животноводческих ферм) и размера помещения.

Выписка от производителя РВ-1000:
Вентиляторы разработаны специально для применения в помещениях содержания крупного рогатого скота. Для оптимального обдува животных и вентиляции помещения вентилятор рекомендуется устанавливать на высоте 2-2,5 метра над уровнем пола и под углом 10-15° относительно вертикальной оси с шагом 15-20 метров.
Но никаких точных расчётов для подбора не предоставляет. Видимо, их у них нет.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как сделать обоснование и расчёт на каком расстоянии и в каком количестве установить эти вентиляторы. Какую литературу почитать, может есть какая методичка по расчёту?

Заранее благодарю.

В 80-х годах прошлого столетия мы делали пуско-наладку коровников, птичников, овчарен и т.д. Были типовые проекты на каждый объект в т.ч. и по разделу ОВ. Эта система по моему мнению очень сомнительна. Желаю удачи.
Костян
Добрый день! Обратитесь В Агровент , у них есть все необходимые методики расчета !