maximus87
Добрый день. Помогите с таким вопросом:
используем частотники шнайдеры ATV312 и ATV320 от 0.75 до 5.5кВт 3Ф, и Danfoss FC-301 так же от 0.75 до 5.5кВт 3ф для насосов. Какие аналоги можете посоветовать производства России, что бы не сильно в ущерб качеству было.
Спасибо большое.
Ashihara
Вроде бы IGBT-сборки в РФ не производятся, если я не отстал от жизни. Т.е. всё, что продаётся под видом отечественных - обычные перемаркировки. ОВЕН точно перемаркированные продаёт.

Погуглил, Контур декларирует, что производит IGBT-сборки. Вот и посмотрим со временем, производит или печать свою ставит... И посмотрим, как "отечественные перемаркировщики" внедрят отечественные модули в "отечественные частотники".
maximus87
Цитата(Ashihara @ 11.3.2022, 11:38) *
Вроде бы IGBT-сборки в РФ не производятся, если я не отстал от жизни. Т.е. всё, что продаётся под видом отечественных - обычные перемаркировки. ОВЕН точно перемаркированные продаёт.

Погуглил, Контур декларирует, что производит IGBT-сборки. Вот и посмотрим со временем, производит или печать свою ставит... И посмотрим, как "отечественные перемаркировщики" внедрят отечественные модули в "отечественные частотники".

Сейчас хоть что то найти в наличии и аналог тех что используем. А то пока все закрыли поставки.
BorisZV
Наше предприятие занимается производством ПЧ. Реальное производство, а не наклейка шильдиков на китай. Но - мощности от 11кВт и выше.
IGBT используем по максимуму "свои" - от "Протон-Электротекс"; но они опять таки доступны токи от 100А (для ПЧ это мощности от 45 кВт).
LordN
Цитата(BorisZV @ 17.3.2022, 12:19) *
Наше предприятие занимается производством ПЧ. Реальное производство, а не наклейка шильдиков на китай. Но - мощности от 11кВт и выше.
IGBT используем по максимуму "свои" - от "Протон-Электротекс"; но они опять таки доступны токи от 100А (для ПЧ это мощности от 45 кВт).

ссылку можете в свой профиль добавить
Ashihara
Цитата(BorisZV @ 17.3.2022, 8:19) *
Наше предприятие занимается производством ПЧ. Реальное производство, а не наклейка шильдиков на китай. Но - мощности от 11кВт и выше.
IGBT используем по максимуму "свои" - от "Протон-Электротекс"; но они опять таки доступны токи от 100А (для ПЧ это мощности от 45 кВт).


Радует, что вообще хоть какие-то свои есть. На малых мощностях маржа малая, конкурировать с Китаем нереально. Потому вы и выпускаете "от...".

Если не секрет, сколько "нашего" в частотнике на 11 кВт? Корпуса, шасси, платы, пайку сами или "от туда"? Электронные компоненты-то понятно откуда, но так у всех.
Neowise
Нужно поддержать отечественного производителя, а не обесценивать его работу.
murginv
Китайские ПЧ INNOVERT используем на 1,5-2 кВт насосах. Неплохое качество и доступны. http://innovert.ru/innovert-pump/
LordN
в томске тоже есть небольшие конторы производящие пч высокой мощности под спец.условия для промышленности - нефтянки и т.д.
Ashihara
Цитата(Neowise @ 17.3.2022, 10:46) *
Нужно поддержать отечественного производителя, а не обесценивать его работу.


Производителя - да, несомненно! А вот поддерживать тот же овен с его переклеенными данфосами - такое себе... Производитель и переклейщик ради попадания в госконтракты в лично моих глазах не являются тождественными.
and
Цитата(murginv @ 17.3.2022, 10:58) *
Китайские ПЧ INNOVERT используем на 1,5-2 кВт насосах. Неплохое качество и доступны. http://innovert.ru/innovert-pump/

По ссылке написано, что от 15кВт. Вы что используете на 1,5-2 кВт насосах?
BorisZV
Цитата(Ashihara @ 17.3.2022, 9:50) *
Если не секрет, сколько "нашего" в частотнике на 11 кВт? Корпуса, шасси, платы, пайку сами или "от туда"? Электронные компоненты-то понятно откуда, но так у всех.


На 11 кВт "нашего" не так уж и много, к сожалению. Из электроники - только конденсаторы (Нюкон или Элкод). Ну, провода еще для жгутов. И клавиатура на пульт управления.
Силовой охладитель, детали корпуса, шины - делаем в России. Печатные платы ("голышки") - Москва, набивка у нас в цеху.
Схемотехника - наша разработка. Программное обеспечение - наше.
murginv
Цитата(and @ 17.3.2022, 16:57) *
По ссылке написано, что от 15кВт. Вы что используете на 1,5-2 кВт насосах?

У них есть от 0.09 кВт...
Ashihara
Цитата(BorisZV @ 18.3.2022, 8:46) *
На 11 кВт "нашего" не так уж и много, к сожалению. Из электроники - только конденсаторы (Нюкон или Элкод). Ну, провода еще для жгутов. И клавиатура на пульт управления.
Силовой охладитель, детали корпуса, шины - делаем в России. Печатные платы ("голышки") - Москва, набивка у нас в цеху.
Схемотехника - наша разработка. Программное обеспечение - наше.


Ну, в принципе, тогда можно сказать, что вы среднестатический локализованный производитель. Добавить к вашему списку ещё больше "нашего" почти уже и нечего, если объективно...

Процессор попал под санкции?
BorisZV
Цитата(Ashihara @ 18.3.2022, 11:09) *
Ну, в принципе, тогда можно сказать, что вы среднестатический локализованный производитель. Добавить к вашему списку ещё больше "нашего" почти уже и нечего, если объективно...

Процессор попал под санкции?


Мы никак под санкции напрямую не попали. С доступностью комплектующих - да, есть заморочки (в основном - по срокам поставки). Но пока все в рамках разумного для текущей общей ситуации.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cpt
А Веспер отечественные или импорт?
Lenprom
Только хотел написать... Веспер - отечественные. Качество лет пять назад было нормальное (по крайней мере большие номиналы).
BorisZV
Да уж, отечественные. Лет пять назад почти все у них было от китайского завода Rich Electric. На всех платах логотипы стояли.
cpt
Даа с одной стороны все как на западе рисерч и дизайн свой, а производство в Азии, но вот есть загвосточка в нынешних условиях.
time_Z
Цитата(BorisZV @ 18.3.2022, 16:20) *
Мы никак под санкции напрямую не попали. С доступностью комплектующих - да, есть заморочки

Интересует по частотным преобразователями исполнения IP54 / IP55 на мощность 160-185 кВт есть что предложить? Надо информацию до понедельника в текущий проект заложить . На эту мощность 6 штук
BorisZV
Цитата(time_Z @ 19.3.2022, 21:46) *
... IP54 / IP55 на мощность 160-185 кВт есть что предложить?

Да. Предложить можем.
По "стандартному" ряду: 160кВт или 200кВт.
Отписал в личку.