pgomberg
Добрый день, уважаемые форумчане. Просьба помочь в такой ситуации:

На объекте имеется котельная с двумя котлами Protherm PLO 50, которая отапливает два здания. Примерная схема теплоснабжения приведена на рисунке (существующая часть - черным, добавляемая - красным). Первое из зданий ("1") представляет собой большое помещение с кратковременным массовым пребыванием людей, которое отапливается чугунными радиаторами (ориентировочно 20 шт. по 20 ребер). Второе здание ("2") - небольшой жилой дом. Алгоритм работы существующей системы отопления следующий: В каждом здании установлен комнатный термостат, реле которого запускает соответствующий котел и циркуляционный насос. Подающий и обратные коллекторы котлов в общем случае соединены, однако при низкой температуре наружного воздуха контуры обратки разъединяются клапаном ПК1 по сигналу регулятора температуры (Овен ТРМ1). Одновременно по тому же сигналу котел №2 запускается на максимальный нагрев (без учета комнатного термостата). Как мне удалось выяснить, клапан ПК1 и регулятор ТРМ1 - позднейшая доработка, внедренная вот почему: при массовом пребывании людей в здании "1", контур его отопления не работает (нет запроса от термостата, т. к. тепла от людей достаточно), при этом происходит недогрев здания "2" по причине подмеса большого объема холодной обратки из контура здания "1".

В здании "1" установили приточно-вытяжную систему наружного исполнения с пластинчатым рекуператором, фреоновым испарителем и водяным нагревателем (производительность по воздуху 9000 м3/ч, по теплу - 55,3 кВт). Автоматика приточки выполнена на Corrigo E281-DW3. Контур нагревателя запитан от контура отопления здания, смесительный узел размещен в подвале здания "1". Проектом предусмотрена установка клапана ПК2 для отключения радиаторов отопления на время работы приточки. В схеме приточки предусмотрено: работа циркуляционного насоса ЦН3 при температуре на улице ниже +10 град.С, защита по температуре обратки, капиллярный термостат, а также релейный контакт блокировки, подключаемый параллельно комнатному термостату для запроса на теплогенерацию во время работы приточки.

В существующей схеме вижу следующие проблемы:
1. Подача тепла в контур здания "1", а значит и в контур приточки, непостоянна и зависит от температуры в здании. При наличии стороннего тепловыделения в здании подача теплоносителя отсутствует. В случае отсутствия теплоносителя имеющиеся защиты представляются бесполезными.
2. Не обеспечивается постоянная циркуляция теплоносителя (т.е. работа насоса ЦН1) при низкой температуре на улице.
3. Нет защиты по критическому понижению температуры обратки в контуре здания "1". Данная защита обеспечила бы возможность резервирования котлов (например, на случай погасания запальника котла 1).
4. Если теплогенерация будет начинаться только при включении вентсистемы, то прогрев нагревателя при запуске получится длительным. С другой стороны, если организовать принудительный постоянный прогрев контура здания "1", это может привести к перетопу в здании.

С целью избежать неприятностей в виде замерзания вентсистемы следующей зимой хотелось бы получить рекомендации опытных коллег по модернизации автоматики теплоснабжения объекта.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

jota
Если делать хоршо, а не абы как, то одной автоматикой не обойтись. Надо переделать схему.
Что бы делал я:
1. Котлы подключил бы в каскадную схему. Для этого нужен дополнительно гидравлический разделитель для 100 кВт и 2 насоса (на каждый котёл) и регулятор каскада
2. Для венткамеры отдельную линию из котельной с отдельным насосом (по-моему и в ваших нормах нельзя подключать отопление и вентиляцию от одной линии).
3. Чтоб не замерзала, я бы поставил пластинчатый, паянный теплообменник и контур венткамеры заполнить этиленгликолем в концентрации по расчётной Тнар. Перед запуском венткамеры запускается насос, потом по датчику температуры Т1- камера
В таком варианте котельная будет работать в автомате, включиться столько котлов, сколько нужно по нагрузке, аварийный котёл заменит второй и т.д.
pgomberg
Думаю, предложенный вариант правильный. Но, к сожалению, прокладка отдельной линии в подземном канале сопряжена с нарушением благоустройства территории, а на это никто не пойдет.
jota
Цитата(pgomberg @ 11.5.2022, 19:01) *
Думаю, предложенный вариант правильный. Но, к сожалению, прокладка отдельной линии в подземном канале сопряжена с нарушением благоустройства территории, а на это никто не пойдет.

В таком случае лучше заменить камеру с водяным нагревателем на камеру с тепловым насосом и доп. электронагревателем: тепловой насос работает при температуре не ниже -10*С, если Т нар ниже, то электрический преднагреватель нагревает до -10*С
kosmos440o
На воде наружная приточка будет часто замерзать, ещё здание затопит. Без гликоля никак. Да и с гликолем в такой системе глаз да глаз нужен. Тем более с европейским контроллером, они не знают, что такое морозы. Нельзя же так бездумно вообще системы клепать.

Котёл также должен запускаться не только от термостата, но и от таймера пребывания людей, и по этому таймеру должна запускаться приточка, с задержкой на прогрев системы ТС.

Если Вы всю автоматику перечислили, то этого мало. Надо ещё систему разморозки рекуператора. Защиту насоса от сухого хода, если приточка на крыше.
Очень желательно для приточки теплоснабжение по графику наружного воздуха. В идеале должно быть 2 графика - 1 для отопления, 1 для вентиляции. Или коррекция 1-го графика по таймеру включения вентиляции.