User1983
Здравствуйте! Система с обогревом и кондиционером. ПЛК Siemens RLU222. Включение кондиционера происходит по выходу Y. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то запрограммировать этот выход (Y), чтобы он работал только в летнее время?
User1983
Уточню свой вопрос:

Мне нужно, чтобы уровень аналог. выхода (0..10) начинал увеличиваться выше выставленной температуры (например 20 град. ).

Такое возможно реализовать?
LordN
выбросить рлу222 и сделать то что надо на любом нормальном плк
kosmos440o
Цитата(User1983 @ 28.5.2022, 8:01) *
Уточню свой вопрос:

Мне нужно, чтобы уровень аналог. выхода (0..10) начинал увеличиваться выше выставленной температуры (например 20 град. ).

Такое возможно реализовать?

Если Вы подразумеваете, что при увеличении температуры притока выше 20 гр. С начинал увеличиваться сигнал охлаждения на выходе Y2, то да. Более того, у Вас уже должно это быть запрограммировано наладчиком на заводе, выпустившем Ваш шкаф, либо при пусконаладке. SEQ 4 Y ставите АО2. АО2 ставите Y2. (Могу ошибаться.)
Если Вы подразумеваете, что при наружной температуре выше 20 гр. С начинало работать охлаждение, а ниже нет, то тоже да. LOCK S1 ставите 21. LOCK S4 ставите 19. (Могу ошибаться.)
На этом форуме в очень старых темах про него много информации. Так уже лет 10 его мало используют, есть поновее. Поэтому его уже не помнят те, кто когда-то на нём работал, в том числе и я. Тем не менее, из него ещё можно что-то выжать, чтоб не выкидывать. Пока конденсаторы окончательно не высохнут на плате или память не слетит.
Самостоятельно без навыков его освоить сложновато, но можно. Во вложении какие-то адаптированные инструкции. Есть ещё где-то большая инструкция на английском, там вообще есть всё, с пояснениями.

Вот этот файл new на русском, если установите все параметры как там в конце, с учётом вашей температуры 20 гр. С (как я указывал выше), то по идее всё должно работать. Единственно, там не сделано отключение вентилятора по угрозе заморозки, это надо как-то обязательно сделать, хотя бы через термостат. И обогрев если электрический, то тоже защиты реализовать.
User1983
Вроде все работает. Единственное, что не устраивает, что при включении системы выход Y сразу ставится на 9. Потом начинает плавно опускаться. Подскажите, может можно как-то настроить, чтобы он при включении был в 0 ?
kosmos440o
Вроде бы на охлаждении у него такой функции нет. Поэтому скорей всего Пид регулятор задран. Поставьте зону охлаждения 100, интеграл 200.