Господа наладчики поделитесь опытом и советом , есть котел паровой мзк 7 аг 2 , газовая горелка г-01, фотодатчик активный фда , и альфа , проблема состоит в том что при работе котла охлаждение фотодатчика происходит уже подогретым воздухом ( конструктив этого котла сделан таким образом что горелка питается уже подогретым воздухом ) в моем случае 70 градусов, в эксплуатационных характеристиках фотодатчику заявлена максимальная температура 50 , в связи с этим после непродолжительной работы теряется контроль пламени, пробовал брать забор воздуха для охлаждения непосредственно с улитки вентилятора но происходит то же самое ,трубка в которой расположен фотодатчик нагревается очень хорошо и так же передает тепло фотодатчику , да и давление воздуха с улитки вентилятора намного меньше давления в топке , пробовал поставить трубку на верхний глазок котла но по истечение времени так же нагревается и теряет контроль пламени , сталкивался ли кто с этой проблемой ? Есть возможность замены фотодатчика на более термоустойчивый, если ставить электрод вместо фотодатчика то нужно ли перепрошивать контроллер? blink.gif
tiptop
Цитата(Artur 164 @ 8.7.2022, 14:36) *
пробовал брать забор воздуха для охлаждения непосредственно с улитки вентилятора

Это правильно: на выходе вентилятора самое высокое давление "холодного" воздуха.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кейн
Избыток горячего воздуха из топки на датчик решался установкой стекла между датчиком и топкой. Естественно стекло должно пропускать ту часть спектра, в которой видит датчик. А воздух на охлаждение подавали в промежуток между стеклом и датчиком.
Нагрев от трубы решается тем, что сегмент трубы изготавливают из материала с низкой теплопроводностью, в ФДСА-03 это вставка из второпласта миллиметров 70 длинной. Шла в комплекте стандартной визирной трубы.
Правда все это делалось в процессе модернизации старых котлов. А у вас новый, с комплектом оборудования от завода и ценой судя по сайту от 1 млн. Вам конечно виднее, но по моему прежде чем колхозить что то - не грех обратиться к производителю с вопросом как же так.