Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14)

Шкаф будет реализован на базе ОВЕН ПЛК-110
Овен зло
когда то даже не в поле, а на столе
сеть из 8 модулей вода вывода и преобразователея АС4 не работала,
сделал 7 и преобразователь заработало.

НА СТОЛЕ КАРЛ, с сетью длинной метров8
Овен ПР200 на обьекте иногда зависает, приходится ему питание выключать.
Хотя китайские ПР от ARRAY ELECTRONIC пашут и никаких проблем
Ну и еще куча приколов с ТРМ
Так что Овен ушел по известному адресу
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14)

1) На каком расстояние плк сможет собрать/отправить DI AI DO?
RS-485 и т.д на 10 странице руководства по эксплуатации ПЛК-110
цифровые (дискретные входа) которые до 24В метров на 10-30 дальше не имеет смысла
термосопротивления тоже метров 30
токовые 4-20мА метров 100
Обычно на дискретные входа -выхода если их надо тянуть куда то ставят реле промежуточные.
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14)

2) Чем можно усилить эти сигналы? Какие Бренды сейчас хотя б доступны к заказу (а в идеале можно купить по наличию)
дискретные релюхами
аналоговые преобразователями температура в 4-20мА (это из аналоговых самый помехоустойчивый и далеко протягиваемый)
или делать распределенную систему из контроллера и модулей ввода-вывода
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14)

3) Ну и так, может кто скинет типовую карту диспетчеризации, как она реализована.
Страница 36 руководства по эксплуатации плк-110 красивая картинкО