gasinovanvik
Доброго времени суток, коллеги.

Если вы будете в ресурсе, то поясните пожалуйста мне следующие моменты):

Шкаф будет реализован на базе ОВЕН ПЛК-110

1) На каком расстояние плк сможет собрать/отправить DI AI DO?
2) Чем можно усилить эти сигналы? Какие Бренды сейчас хотя б доступны к заказу (а в идеале можно купить по наличию)
3) Ну и так, может кто скинет типовую карту диспетчеризации, как она реализована.

Спасибо за внимание, всем добра и печенек =)
manjey73
1. По RS485 до 1200 метров, смотрите спецификацию RS485
2. Тут важна скорость, но так же повторители интерфейса
по другим интерфейсам так же доступны спецификации хоть до 30-40 км если переход на оптику или на дофига км если через интернет.

3. Какую создадите, такая карта и будет...
shavr
Приветствую!
1. если применять распределенный сбор данных, то, например, по сети Ethernet - хоть с другой стороны планеты, проблема в периодичности опроса. А если вопрос про непосредственно входы/выходы на самом контроллере, то тут нужно считать: для дискретных сигналов смотрите по спецификации пороговые напряжения для "логических 1 и 0", а дальше в зависимости от кабеля (сечения) смотрите падение напряжения по длине и считаете на каком предельном расстоянии контроллер сможет отличить 0 от 1 (вкл от выкл). это и будет ваше расстояние. Для аналоговых сигналов несколько сложнее - типы аналоговых сигналов разные: ток, напряжение, сопротивление, индуктивность (хотя такое редкость). Но в целом тоже самое длина кабеля не должна влиять на значение с датчика. В идеальных условиях все. А так еще и потенциальные наводки/помехи нужно учесть. Так что однозначно на ваш вопрос не ответить.
2. Дискретные сигналы не плохо усиливаются с помощью банальных промежуточных реле. С аналоговыми чуть сложнее, но также существуют повторители/преобразователи. У того же овена есть.
3. в гугле по "структурная схема диспетчеризации" достаточно много примеров вываливается.
yozik
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14) *
Шкаф будет реализован на базе ОВЕН ПЛК-110

Овен зло
когда то даже не в поле, а на столе
сеть из 8 модулей вода вывода и преобразователея АС4 не работала,
сделал 7 и преобразователь заработало. sad.gif НА СТОЛЕ КАРЛ, с сетью длинной метров8

Овен ПР200 на обьекте иногда зависает, приходится ему питание выключать.
Хотя китайские ПР от ARRAY ELECTRONIC пашут и никаких проблем
Ну и еще куча приколов с ТРМ
Так что Овен ушел по известному адресу
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14) *
1) На каком расстояние плк сможет собрать/отправить DI AI DO?

RS-485 и т.д на 10 странице руководства по эксплуатации ПЛК-110
цифровые (дискретные входа) которые до 24В метров на 10-30 дальше не имеет смысла
термосопротивления тоже метров 30
токовые 4-20мА метров 100
Обычно на дискретные входа -выхода если их надо тянуть куда то ставят реле промежуточные.
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14) *
2) Чем можно усилить эти сигналы? Какие Бренды сейчас хотя б доступны к заказу (а в идеале можно купить по наличию)

дискретные релюхами
аналоговые преобразователями температура в 4-20мА (это из аналоговых самый помехоустойчивый и далеко протягиваемый)
или делать распределенную систему из контроллера и модулей ввода-вывода
Цитата(gasinovanvik @ 14.7.2022, 8:14) *
3) Ну и так, может кто скинет типовую карту диспетчеризации, как она реализована.

Страница 36 руководства по эксплуатации плк-110 красивая картинкО