Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление из вестибюля (коридора) со вторым светом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Shaiba
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать дымоудаление в коридоре (вестибюле), где есть небольшое пространство со вторым светом. Дымоприемные устройства располагать на первом или втором уровне? Или сразу на двух?
Shaiba
Что бы было немного понятнее, прилагаю разрез.
Амиго
двухэтажный коридор?
Shaiba
Цитата(Амиго @ 5.12.2022, 10:21) *
двухэтажный коридор?

Часть коридора со вторым светом. На втором этаже противопожарные перегородки.
ИОВ
Цитата(Shaiba @ 4.12.2022, 16:03) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать дымоудаление в коридоре (вестибюле), где есть небольшое пространство со вторым светом. Дымоприемные устройства располагать на первом или втором уровне? Или сразу на двух?

Если на 2-ом эт. нет проёмов во 2-ой свет 1-го эт., то можно так, как на Вашей картинке.
Теоретически лучше всего располагать дымоприёмные устройства в верхней части дымового резервуара - не будет опасности засасывания воздуха из нижней зоны помещения с ДУ.

Не понятно, почему применяете вентилятор-улитку, а не крышный.
Если в этих коридорах достаточно по одному дымоприёмному устройству, то логичнее не опускать воздуховод ДУ на 1-й эт., а забрать дым из светового кармана - дырявить не перекрытие а перегородку на 2-ом эт.