nok7
Здравствуйте!

Имеется вентсистема (заслонка, фильтры, вентилятор) с управлением от частотного преобразователя, щита автоматики нет. Все оборудование и частотник поставляет производитель вентсистем. Модель и марка частотника не указаны: сами не знают, какой поставят. Вопрос вот в чем. При пожаре систему отключать через расцепитель в щите электропитания или у частотников предусматривается функция принятия сигнала Пожар от системы АПС, чтобы этот сигнал привести сразу на частотник?
magnat2011
по нормам должна вся вентиляция обестачиваться в щитовой силовым расцепителем,
при чем что б взвести нужно к нему подойди ножками и взвести ручками ...
так же не запрещено продублировать отдельно каждым сигналом на каждую пв систему
olg2004
Цитата(nok7 @ 26.12.2022, 12:24) *
Здравствуйте!

или у частотников предусматривается функция принятия сигнала Пожар от системы АПС, чтобы этот сигнал привести сразу на частотник?



ну как построете схему автоматики. Допустим если управление RS485 или с панели управления то не у всех ПЧ можно сконфигурировать дискретные входы на останов по внешнему сигналу.

если управление с клемм. то без проблем последовательно на клемму старт через УК-ВК сигнализации. только обратной связи не будет почему остановлен.
starmos
Современные частотники имеют специальные входы - "Аварийный останов", не все правда. Но у всех можно настроить дискретный вход на останов.
and
Если нужно обрубать общее питание щитов ОВ, то для этого такие шкафы есть.