Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ищу ПО WebCTRL
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Alex1qaz
Добрый день.
Ищу ПО WebCTRL версии 6 или 6,5. У меня есть объект , на нем есть приточные установки на контроллерах AutomatedLogic (есть контроллеры ME812U и один LGR25 фирмы ALC). Есть архив проекта для этих контроллеров. Мониторинг системы сделан на другой Scada системе.
Одна из приточек стала работать не корректно - вошла в колебательный процесс (перегрев/недогрев). Хочу подправить коэффициенты ПИД регуляторов, но нечем.

Может кто поделится.... пишите в личку.
GYUR22
Это шо получается что чудо автоматизаторы даже настройки пид не вывели ?
зы Или он там бакнет обьектом сидит проприетарным?
Alex1qaz
Включение/выключение, изменение температуры, влажности... и все.
Максим Ананских
Могу со своим WebCTRL 6.5 приехать, а вот дать не могу.
Одного не пойму, в чем смысл делать на другой скаде, ведь в ней-то и фишка у Automated Logic. А контроллеры весьма так себе.
Lex
Цитата(Alex1qaz @ 29.3.2023, 14:02) *
Включение/выключение, изменение температуры, влажности... и все.

Истинно АВТОМАТИЧЕСКАЯ система.
Пользователь только управляет,
а всё остальное делается АВТОМАТИЧЕСКИ.
Всем бы так делать.

Цитата(Alex1qaz @ 27.3.2023, 13:53) *
Добрый день.
...
Одна из приточек стала работать не корректно - вошла в колебательный процесс (перегрев/недогрев). Хочу подправить коэффициенты ПИД регуляторов, но нечем.

Если до этого работала хорошо, да и остальные в порядке, то может "дело не в бобине"?
Более вероятно, что что-то с механической частью (воздух, вода) произошло...
Alex1qaz
Всю управляемую механику проверяли, она работает в соответствии от приходящих сигналов с контроллера... (трехходовой клапан воды нагрева, частотник для рекуператора, и электрический нагреватель на выходе приточной установки). Поэтому необходимо проверить коэффициенты ПИД регуляторов.
Максим, написал вам в WatsApp на имеющийся у меня ваш телефон.

"Пользователь только управляет,
а всё остальное делается АВТОМАТИЧЕСКИ.
Всем бы так делать."

Обычно так и делается для конечного пользователя.
Но делается и режим "расширенного доступа для инженера", где доступны тонкие настройки управляемых процессов.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.