Hr200
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении следующей проблемы
Есть новая газовая двухступенчатая горелка горелка Weishaupt Wg 20 с мультиблоком W-FM 512, 1", установлена на котле Viessmann Vitorond, 100 кВт.
При розжиге происходит посадка тока ионизации. В момент воспламенеия ток составляет 12мА, затем просадка до 0..2 мА, далее ток выравнивается до 12 мА. Все это происходит в течении "времени безопасности", которое составляет 2,8 секунд.
Иногда просадка по току выходит за рамки периода "время безопасности" и горелка уходит в аварию.
Визуально пламя появляется и никаких пульсаций не наблюдается. Давление перед мультиблоком 16 мбар, после мультиблока 11 мбар, падение при запуске не более 0.3 мбар. Положение электрода ионизации - в соответствии с инструкцией.
Подскажите куда копать?
Kotlovoy
Во-первых, не мА, а мкА.
Во-вторых, котёл и горелка имеют нормальное заземление?
В третьих, горелка настраивалась по газоанализатору? Что там с подпорной шайбой, она выставлена в соответствии с инструкцией?
Hr200
С заземлением все в порядке.
Горелка настроена по газоанализатору. Избыток воздуха на 1 ст. 1,24, на 2 ст. 1,16.
Подпорная шайба в соответствии с инструкцией выставлена на 0.

Ранее на этом котле стояла одноступенчатая WG10 с арматурой W-FM 507 (3/4"). Всё работало хорошо.
tiptop
Цитата(Hr200 @ 17.5.2023, 18:22) *
В момент воспламенеия

Какое положение у воздушной заслонки в позиции "P0" (угол открытия)?
Hr200
Цитата(tiptop @ 18.5.2023, 6:51) *
Какое положение у воздушной заслонки в позиции "P0" (угол открытия)?


В положении зажигания заслонка открыта на 5° (по инструкции). Пробовали ставить больше и чуть меньше - результат тот же.
tiptop
Цитата(Hr200 @ 18.5.2023, 2:47) *
Горелка настроена по газоанализатору. Избыток воздуха на 1 ст. 1,24, на 2 ст. 1,16.

Расход газа настраивали под какую-то требуемую теплопроизводительность?
Hr200
Цитата(tiptop @ 18.5.2023, 10:53) *
Расход газа настраивали под какую-то требуемую теплопроизводительность?

Настраивали - 1 ступень 71 кВт, 2 ступень 108 кВт