Если длинный коридор делить противопожарными перегородками (не более 60 м) в соответствии с СП1 это считается единым коридором?
romashka2305
примеру коридор делится перегородкой и примыкает к незадымляемой ЛК. Я делаю ДУ только в части коридора, которая примыкает или и дальше за перегородкой?
Или перегородка делит на 2 части, в одной нет проветривания, а во второй есть окна.
ИОВ
Цитата(romashka2305 @ 24.10.2023, 15:52) *
примеру коридор делится перегородкой и примыкает к незадымляемой ЛК. Я делаю ДУ только в части коридора, которая примыкает или и дальше за перегородкой?
Или перегородка делит на 2 части, в одной нет проветривания, а во второй есть окна.

В обоих случаях это 2 разных коридора.

С ест. проветриванием, особенно в коридорах, поосторожнее. Надо выполнять расчёт площади окон, размещаемых по п. 8.5 СП 7. Если все окна на одном фасаде, проветривание не получится вообще. Подробно обсуждали тут.