Добрый день! Прошу помочь в решении вопроса, касаемого высоты шахт забора и выброса воздуха.
В ходе выполнения СМР систем вентиляции мед.центра появилась необходимость переноса выброса отработанного воздуха.
Вентиляционная камера с оборудованием находится в подвале, где находятся 3 окна. Было решено вывести воздуховоды забора и выброса воздуха в них. Расстояние между крайними окнами 7 м. Предварительно решено выводить шахты забора и выброса воздуха через крайние окна.
Встал вопрос касаемо высоты вентиляционных шахт. Подскажите, пожалуйста, на какую высоту необходимо делать шахты? (желательно со ссылкой на нормативные документы)

P.s В камере располагаются 3 приточно-вытяжные машины и 2 вентилятора. Обслуживаемые помещения: административные, кабинеты физиотерапии, аптека, процедурные кабинеты, грязная перевязочная.
Flow
СП60.13330.2020 п.7.5 и 7.6