Полная версия этой страницы: Расстановка противопожарных клапанов согласно п.6.10 г)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Tanusha222
г) противопожарные нормально открытые клапаны - на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор;
К вопросу приложила эскиз, в каком варианте расстановка клапанов верная? Действительно ли в пункте идет речь о том, что если мы поставили клапан перед ответвлением к вентилятору, то клапаны при пересечении строительных преград производственных помещений категории В2 ставить не нужно? На картинке не указала огнезащиту транзитного воздуховода, в данном случае понятно, что по коридору воздуховоды в огнезащите.
ИОВ
Верхний вариант верный.
Да, действительно, при пересечении ограждения каждого помещения пп-клапан ставить не требуется.
Практически в п. 6.10 г) предусматривается уменьшение кол-ва пп-клапанов в системе при соблюдении всех перечисленных в нём условий.