Доброго дня, форум
Ищу мнение эксперта, кто разбирается в в расчёте ТИ по СП 61.13330. Сам в этом разбираюсь плохо.
Имею проект изоляции воздухоснабжения:
- труба DN25 имеет наружный диаметр после изоляции 132 мм (в 4 раза)
- труба DN100 изолируется матами в 12 слоёв (в 18 слоёв если толщина мата 4 мм - допускается по ТУ)
У меня расчёт вручную по упрощённым формулам СП 61.13330 даёт толщину изоляции в 1,5-2 раза меньше. Регион южный, среднегодовая +12°С.
Видел много изоляции в живую, но такого не встречал. Это нормально? Действительно намотать до 18 слоёв? Действительно DN25 труба +60°С требует 50 мм изоляции?