Natatin
Коллеги, добрый день!
Нужна ли система ВПВ в 8-ми этажной школе? Согласно СП 486 здание подлежит защите АУПТ, но, по СП10 школы не подлежат защите ВПВ. Ранее не сталкивалась с объектами школ, свыше 4-х этажей. Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации и как сделать правильно? Делать только АПТ, без устройства ВПВ, или АПТ+ВПВ?
aminopower
Цитата(Natatin @ 2.6.2024, 18:56) *
Делать только АПТ, без устройства ВПВ, или АПТ+ВПВ?

Две системы пожаротушения разного назначения и проектируются по разным нормам независимо друг от друга.

Цитата(Natatin @ 2.6.2024, 18:56) *
Коллеги, добрый день!
Нужна ли система ВПВ в 8-ми этажной школе?

8-ми этажная школа? Это в России вообще?)
Natatin
Цитата(aminopower @ 2.6.2024, 19:40) *
Две системы пожаротушения разного назначения и проектируются по разным нормам.


8-ми этажная школа? Это в России вообще?)


Долгопрудный)
aminopower
Цитата(Natatin @ 2.6.2024, 19:43) *
Долгопрудный)

У вас первый объект такой будет) Тут 4-х этажные школы стали появляться, но 8-ми еще не было) На нее, кстати, СТУ не будет?
Kristi988
2
Rondo
Цитата(aminopower @ 2.6.2024, 19:40) *
Две системы пожаротушения разного назначения и проектируются по разным нормам независимо друг от друга.

Основание? Согласно норм АПТ требуется, ВПВ не требуется.
Почему нельзя сделать только АПТ?
aminopower
Цитата(Rondo @ 8.8.2024, 12:31) *
Почему нельзя сделать только АПТ?

Можно.