Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принципиальная схма холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
kamila
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать мнение опытных специалистов на данную схему, что нужно добавить или убрать?

Чиллеры расположены на улице, на земле. От них сеть в каналах к зданию (30м) и внутри здания насосная.
Система холодоснабжения чиллер -фанкойл + секции охаждения ПУ. Работа на холод и тепло, с параметрами 7/12 и 45/40.
Наружная температура -15 зимой, хотелось бы использовать возможность использовать чиллера как второй источник на отопление с опцией эл.нагр. испарителя. но думаю можно ли обойтись без этиленгликоля и ТО?
Принципиальную схему сделала на основе найденных схем в инете, система с постоянным расходом...
qmax44
В целом обычная схема. На улице нужен гликоль по очевидным причинам. Если что-то сломается из порвет теплообменник чиллера, его замена Вам дороже гликоля выйдет.
LordN
плохая схема.
нет фильтров на чиллерах
нет промывочныйх байпасов
фанкойлы по схеме с постоянным расходом, приточки с переменным
нет перепуска на коллекторах
и т.д.
Jan28
Цитата(LordN @ 14.6.2024, 6:24) *
нет промывочныйх байпасов

Перед чиллерами вроде же есть перемычки с кранами. Или вы о других байпасах?
kamila
Всем спасибо!
Более менее картина прояснилась, схему пересмотрю на двух контурную...
фильтры поставлю
промывочные байпасы на чиллерах есть
для перепуска перед коллектором байпас есть, общий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.