Цитата(Роман1995 @ 4.7.2024, 16:34)

Коллеги добрый день. На объекте установлена блочная канализационная станция с 1 рабочим и 1 резервным насосом. Выдавал задания электрикам я хотел выдать минимальный уровень (при котором оба насоса не работаю), максимальный (при котором насос рабочий включается в работу) и еще один уровень который немного выше максимального что бы давал сигнал в диспетчерскую что насосная не работает. Более опытные коллеги сказали что так не делается и нужны только максимальный и минимальный уровень. Пытаюсь найти нормы которые бы развеяли мои сомнения , но пока не выходит. Подскажите как вы делаете и на чем основываетесь по нормам?
У нас такие требования по уровням (снизу вверх):
защита от сухого хода (аварийное отключение насосов с сигнализацией)
сигнализация минимального уровня
уровень отключения насоса (рабочий)
уровень включения насоса (рабочий)
сигнализация переполнения
защита от переполнения с сигнализацией (например, перекрытие подачи воды в насосную)
Но на блочно-модульных вообще обычно висит поплавок на вкл/выкл насосов. Он физически дополнительных уровней не сможет показать