Добрый день коллеги имею проблему на чиллере Carrier 30RBP-210R повисла ошибка "Loss of communication with VFD Fan Drive Circuit B".Звучит как потеря связи с приводом вентилятора контур Б.Вентиляторами управляет частотный преобразователь Schneider Altivar 212.При работе чиллера появилась ошибка и контур "Б" встал, на частотнике "Б" моргает ошибка Error 8.Перепривязать частотник неполучается,настройки частотника по параметрам связи тоже недали результатов.сброс частотника на завод нет результата.Официалы незнают что делать хотят менять частотник.Помоги как решить данную проблему.