Здравствуйте. Не подскажете, существует ли норматив, по которому местный отсос или любая вытяжная система, имеющая периодический режим работы может не компенсироваться притоком. Смутно помню, но где то в снипах кажется видел такое утверждение
См. ф-лу Г.5 СП 60...2020
СП 60.13330.2020
7.4.2 Подачу наружного воздуха в помещении следует принимать не менее:
а) минимального расхода наружного воздуха, рассчитанного по приложениям В и Г;
б) расхода воздуха, удаляемого системами местных отсосов, вытяжной общеобменной вентиляции, технологическим оборудованием с учетом нормируемого дисбаланса.
Цитата(ttl @ 22.9.2024, 8:37)

Здравствуйте. Не подскажете, существует ли норматив, по которому местный отсос или любая вытяжная система, имеющая периодический режим работы может не компенсироваться притоком. Смутно помню, но где то в снипах кажется видел такое утверждение
Тема уже была, поищите на форуме.
Цитата(ИОВ @ 22.9.2024, 14:30)

См. ф-лу Г.5 СП 60...2020
только пункт г5 формула г9 )))
"приводится исходя из n’, мин, прерываемой работой системы в течение 1 ч" - вот кто так пишет?)))
Да, Вы правы - это п. Г5.
А пишут нью-актуализаторы. Им много лет вбивали в голову, что главное научиться говорить/писАть на английском. Поэтому они на своём родном языке внятно и грамотно изъясняться не научились.
ref58vik
26.2.2026, 15:18
Еще вопрос специалистам.... извините если что не так.... если есть задание на 3-х кратную общеобменку и ставятся зонты над оборудованием, можно ли вытяжку с зонтов включить в суммарный вытяжной воздух. одно помещение и вытяжка работает независимо от оборудования.... ???
zaharov63
27.2.2026, 8:38
Если есть зонты, значит есть вредности. Соответственно воздухообмен должен быть по расчету, а не по кратностям.