ZinaidaGip
11.11.2024, 17:44
Теплообменник Альфа Лаваль 2006 г (вода/гликоль), проводилось ли до этого обслуживание данного РПТО не известно.
1. Провели хим. промывку , пластины не отмылись с одно стороны нагар черный и налет несмываемый
2. Три пластины были сварены сваркой снаружи (фото приложили)
3. поменяли 10 пластин , собрали, наполнили сторону воды , со стороны гликоля потекло (переток)
Заказчик утверждает, что при сборке закусило уплотнение и поэтому переток. Мы настаиваем, что пластины в микротрещинах (т.к возраст, сварка и т.д.)
При гидроиспытаниях открыли задвижку и я кобы был гидроудар, замяло уплотнение . Но при гидроударе течь должна быть наружу. А наружу РПТО не течет.
Вопрос , если замято уплотнение там где порт , может быть переток во внутрь ?
Машинист
12.11.2024, 0:26
Здравствуйте.
1. За теплообменники с таким пробегом, да с неизвестной историей эксплуатации, лучше не браться совсем, если браться, то под гарантии самого заказчика. Иначе вляпаетесь, купите ему новый теплообменник на ровном месте, а этот у него себя отработал уже дважды.
2. В стоимость работ сразу предварительно закладывайте двойную, а то и тройную сборку/разборку теплообменника; это большая удача, чтобы всё сразу собралось и ничего нигде не потекло.
Внимательно смотрите на резинки, они должны сохранить хотя бы минимальную выпуклость, иначе сожмете пакет до смятия пластин, а плотности не получите. Пакет сжимается до тех же размеров, что были до разборки, измерить перед разборкой желательно с обеих сторон, сверху и снизу. Если сохранилась документация от теплообменника, в ней указывается минимальный размер пакета в собранном состоянии.
3. Течь может куда угодно, резинка с одинаковым успехом может пустить течь как наружу, так и вовнутрь, во вторую полость теплообменника. Про гидроудар версия слабая, это заказчик, возможно, вас на пушку берёт. нормально сжатый теплообменник удара не боится. Скорее, где-нибудь какая-нибудь злосчастная песчина попала под прокладку, вот и...
4. Точки на пластинах - не обязательно сквозные дыры. В те года сталь была получше, и Лаваль не из самых дешёвых аппарат. Проверить можно, либо керосином, либо тем же гликолем, он текучий, покажет если насквозь.
ZinaidaGip
12.11.2024, 9:18
Добрый день,
1. Резинки новые , размер стяжки соответствует паспортному. Как резинка может пропускать вовнутрь? На резинках есть специальные канавки, если что-то не так с резинкой теплообменник течет наружу. Или мы не правы? Если попала песчинка-то опять течь наружу. А тут теплообменник наружу не течет, всё сухо. А переток страшенный
"Проверить можно, либо керосином, либо тем же гликолем, он текучий, покажет если насквозь"- т.е нужно взять пластину налить на неё гликоль и посмотреть протекает ли она с другой стороны?
Цитата(ZinaidaGip @ 12.11.2024, 9:18)

На резинках есть специальные канавки, если что-то не так с резинкой теплообменник течет наружу. Или мы не правы?
Что препятствует течи в сторону центра пластины? Канавка?
ZinaidaGip
12.11.2024, 14:54
Тема закрыта. Дело было в пластинах!! Отверстия с иголку по всей площади пластины! фото прикладываю . Пластины - решето каждая вторая
svoroponov
12.11.2024, 15:50
Думаю что лучше разобрать теплообменник . Всё ещё раз пересмотреть все пластины и прокладки и очень внимательно и аккуратно собрать как рекомендовано в инструкции в том числе и по порядку затяжки стяжных болтов. Возможно из-за не правильной затяжки возник перекос пластин - будет переток.
Сварка тоже может повредить элементы теплообменника в том числе и сами пластины.
https://www.youtube.com/watch?v=DTW1SsU_4REСмотреть очень внимательно .Можно записать с Ютуба на компьютер и размножить на флешках. Раздать для изучения эксплуатационному персоналу. Или иметь при выполнении операций под рукой компьютер ( лаптоп) и периодически смотреть и делать с его помощью прямо на месте в теплоузле или ИТП, если плохо запоминается.
l-nikolaev
12.11.2024, 22:08
Цитата(ZinaidaGip @ 12.11.2024, 14:54)

Тема закрыта. Дело было в пластинах!! Отверстия с иголку по всей площади пластины! фото прикладываю . Пластины - решето каждая вторая
Т.е. Вы его -до дыр отмыли
Цитата(tiptop @ 12.11.2024, 11:33)

Что препятствует течи в сторону центра пластины? Канавка?

Да, есть простенькая приспособа для предотвращения перетока жидкостей, "канавка" не совсем правильное ее название. Между резиновым (пусть так) кольцом, ограничивающим порт и буртиком, ограничивающим остальную часть пластины есть небольшой треугольный "буфер", маленький участок пластины, который совсем не работает, в него не попадает ни один из теплоносителей, при нормальной работе. Наружный буртик этого буфера, который формирует периметр всей пластины, имеет углубление, через которое теплоноситель, попади он в этот буфер хоть из порта, хоть со стороны рабочей части пластины, вытечет наружу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА теперь засада.
Меняли прокладки старые резиновые на новые EPDM, ПТО Теплосила, не обратили внимание, что на них эти "канавки" отсутствуют. А прокладки новые, дубовые! Короче, из водопровода 8.0 ати прилетело в котельную, с 2.0 в обратке. Было очень стыдно. Мы эти канавки потом ножом вырезали, и они еще пару раз нас выручали, наружу вода фигачила.
Цитата(Галиев @ 12.11.2024, 22:41)

Мы эти канавки потом ножом вырезали
Можно было просто полностью отрезать кольцевую прокладку?
ZinaidaGip
13.11.2024, 10:28
Цитата(l-nikolaev @ 12.11.2024, 22:08)

Т.е. Вы его -до дыр отмыли

Да, мы старались.
Но основные причины :
1. возраст теплообменника
2. теплообменник должным образом не обслуживали
3. проводились сварочные работы
4. теплообменник не был заземлен.
Вот и результат
Цитата(tiptop @ 13.11.2024, 6:12)

Можно было просто полностью отрезать кольцевую прокладку?

Нельзя, прокладка потеряет свою геометрическую прочность, будет как шнурок болтаться, фиг ее потом закрепишь на пластину.
Цитата(tiptop @ 13.11.2024, 10:46)

В прошлые года тоже обсуждали (лень искать тему), хлоркой помыли трубы ГВС вместе с ПТО, хана пластинам.