Nachal_izuchat_ИТП
Всем здравствуйте, не знал как озаглавить тему.
работаю теплотехником по ИТП полгода, попутно изучаю
раньше работал в тепловых сетях

в общем имеется паркинг, на отоплении спаренный насос Wilo, контроллер Сегнетикс SMH

насос в автомате, работает 13 часов, как в уставке контроллера, при переходе на второй, второй насос не включается.
в итоге оба стоят.
причем авария на щите не горит.

ecl, уже более менее изучил, с Сегнетикс вроде все в управлении и настройках логически понятно, но вот такая проблема

частотника на этот насос нет

опыта не хватает решить этот вопрос, подскажите, пожалуйста, куда копать?
спасибо
AI 155
Проверьте наличие электропитания на насосе.
Nachal_izuchat_ИТП
Цитата(AI 155 @ 11.11.2024, 19:17) *
Проверьте наличие электропитания на насосе.


в ручке они отдельно оба включаются
AI 155
Проверьте наличие сигнала от контроллера на пуск насоса.
..............
Сначала задаетесь вопросом -а работало ли оно раньше ?
В зависимости от ответа будет две стратегии поиска неисправности или несоответствия.
Nachal_izuchat_ИТП
Цитата(AI 155 @ 11.11.2024, 19:32) *
Проверьте наличие сигнала от контроллера на пуск насоса.
..............
Сначала задаетесь вопросом -а работало ли оно раньше ?
В зависимости от ответа будет две стратегии поиска неисправности или несоответствия.



раньше говорят работало
по идее если в ручке оба работают, значит сигнал на включение второго все-таки идет
но в автомате может не идти, как я понимаю
AI 155
Проверьте, есть на выходе контроллера сигнал пуск или нет.
svoroponov
Управление насосами на прямую с контактов контроллера или через контакторы по сигналу контроллера? Вообще то схемку бы приложили .Так лучше понять что и как .
А так просто проверьте напряжение на контакте управления вторым насосом при остановке первого .
Ну и сравните схемы при ручном управлении и управлении в режиме Автоматика. Если в схеме нет каких то дополнительных блок-контактов и пуск- регулирующей арматуры и всё упирается в контроллер то разбирайтесь с его настройками , проверив алгоритм на задание по переходу с насоса на насос.
Но без схемы что то советовать сложно. Часто описывая на словах проблему , да ещё когда мало опыта в эксплуатации данных систем , приводят не все данные по полной схеме, упускают возможно какое то промежуточное звено в самой схеме. .Результат - не верные советы или половинчатые.