ABB ACS310 Отказ. Перегрев двигателя.

3501 ТИП ДАТЧИКА PTC,
3503 ПРЕДЕЛ ПРЕДУПР. 1500
3504 ПРЕДЕЛ ОТКАЗА 4000
0145 ТЕМПЕРАТУРА ДВИГ. 260 Ом (текущее значение)

Выбран датчик PTC и его текущее значение 260 Ом. Предел Предупреждение - 1500. Предел Отказ - 4000.
и все равно отказ по перегреву двигателя.
Пробовал менять параметр 3005 ТЕПЛ.ЗАЩИТА ДВИГ (НЕ ВЫБРАН, ОТКАЗ, ПРЕДУПРЕЖД) на НЕ ВЫБРАН, при этом ошибок никаких нет и двигатель запускается.
Подскажите пожалуйста куда копать?