Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как правильно выполнить автонастройку ТРМ212?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Pvalp
Добрый день.

В нашей котельной стоит равномерная колонка, меряющая уровень воды в барабане парового котла.
Из равномерной колонки по линиям "-" и "+" вода поступает в "-" и "+" камеры дифманометра ПР200 , выходной сигнал 4..20 мА из которого поступает на вход ПИД регулятора ТРМ212, входная шкала которого имеет значение для отображения -350...+350 мм, что соответствует входному сигналу 20...4 мА, поддерживаем (задание SP) значение "0" (это 50% уровня воды в барабане котла).
В руководстве по эксплуатации ТРМ212 при включении режима автонастройки написано, что необходимо задать значение 0,75 - 0,85 от мах допустимого значения регулируемой величины, так какое мне нужно задать значение SP для автонастройки, чтобы затем поддерживать в работе значение уровня "0" ( 50% уровня воды в барабане котла)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
P.S.: Выход из ТРМ212 на задвижку - два дискретных выхода больше/меньше, время полного хода задвижки - 150 сек.
kosmos440o
Ну, у Вас, получается мах. допустимое 100%, значит, настраиваете на 75-85%. Потом уже на 50% переходите, после автонастройки. По моему скромному мнению.
Но никто не мешает сразу задать 50%, если Вам захочется.