Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор стальных труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Kotiago
Здравствуйте!
Прошу проконсультировать по вопросу применения стальных труб в системах отопления.
Допустимо ли использовать для стояков системы отопления МКД (80/60°С, 24 этажа) стальные трубы по ГОСТ 3262-75 (ВГП)?
Или для такой нагрузки и температуры можно применять только трубы по ГОСТ 8732-78?
Подскажите пожалуйста, где можно найти обоснование для применения определенного госта стальных труб?
ratlinepostbox
Цитата(Kotiago @ 11.2.2025, 11:02) *
Здравствуйте! snow rider
Прошу проконсультировать по вопросу применения стальных труб в системах отопления.
Допустимо ли использовать для стояков системы отопления МКД (80/60°С, 24 этажа) стальные трубы по ГОСТ 3262-75 (ВГП)?
Или для такой нагрузки и температуры можно применять только трубы по ГОСТ 8732-78?
Подскажите пожалуйста, где можно найти обоснование для применения определенного госта стальных труб?

Для 24-этажного дома с 80/60°C предпочтительнее ГОСТ 8732-78 (бесшовные трубы) из-за высокой прочности. ГОСТ 3262-75 (ВГП) допустим только при подтверждении расчетами. Обоснование — СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016.
Kotiago
Цитата(ratlinepostbox @ 2.4.2025, 6:57) *
Для 24-этажного дома с 80/60°C предпочтительнее ГОСТ 8732-78 (бесшовные трубы) из-за высокой прочности. ГОСТ 3262-75 (ВГП) допустим только при подтверждении расчетами. Обоснование — СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016.


Спасибо за ответ!
Последний вопрос: какие могут быть проблемы при эксплуатации труб ВГП диаметром более 50 мм при описанных выше условиях (темп.режим 80/60 градусов, 24 этажа)? Пересмотрел актуальные СП, не увидел упоминания про выбор труб ВГП или ЭС
GreyBrain
Цитата(Kotiago @ 21.4.2025, 0:54) *
Спасибо за ответ!
Последний вопрос: какие могут быть проблемы при эксплуатации труб ВГП диаметром более 50 мм при описанных выше условиях (темп.режим 80/60 градусов, 24 этажа)? Пересмотрел актуальные СП, не увидел упоминания про выбор труб ВГП или ЭС

Для давления выше 16 бар (примерно от 16 до 20) . PN16. Эксперт МГЭ просил сделать трубы с утолщенной стенкой ( в рамках ГОСТ 3262-75)
dmchehow
Цитата(Kotiago @ 20.4.2025, 22:54) *
Спасибо за ответ!
Последний вопрос: какие могут быть проблемы при эксплуатации труб ВГП диаметром более 50 мм при описанных выше условиях (темп.режим 80/60 градусов, 24 этажа)? Пересмотрел актуальные СП, не увидел упоминания про выбор труб ВГП или ЭС
Да никаких. У вас на 24 этажа будет 10 Атм это выдержит даже китайская труба.. Люди Полипропилен паяют а вы за стальные переживаете)))
Машинист
Бесшовные трубы часто теплосети в своих ТУ прописывают, хотя по нормам, права такого оне не имеют. По давлению прекрасно проходят и вгп, и электросварные прямошовные трубы. Правда, текут они, бывает, по заводскому шву. Но это уже другая история.