Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel c.pCOmini - Modbus RTU через порт графического терминала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Reigns
Добрый день! Реально ли через порт для подключения графического терминала (J3 Disp.) опросить контроллер Carel c.pCOmini по протоколу Modbus RTU? Документация на Carel c.pCOmini оставляет на это надежду поскольку там неоднозначно об этом написано, как-будто J3 Disp. поддерживает Modbus. На практике не вышло, но может дело в каких-то настройках Carel. В сетевых настройках "Serial ports" есть только настройки BMS1.
svintus
Технически возможно назначить Modbus на любой порт, в т.ч оперативно из меню пользователя.

Если программист это реализовал, будет какой-то пункт со словом Display Port
Cварог
Да, возможно. Через порт J3 c.pCO mini нормально опрашивается по Modbus RTU, если в c.design созданную линию типа Modbus Server привязать к DisplayPort перетаскиванием.
Можно создать несколько одинаковых линий и привязать к разным портам, тогда по любому из них будет работать.

То есть, да,
Цитата(svintus @ 8.3.2025, 8:01) *
Если программист это реализовал, будет какой-то пункт со словом Display Port

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.