Цитата(Fanat @ 30.3.2025, 23:25)

Интересная логика - представим, что вы получили самую низкую цену, но есть нюансы (предположим что 500 Па самый ходовой):
- точность +/-100-125 Па (текущие китайцы +/-75)
- дифференциал тоже около 100 Па
- без упаковки в коробочку (в пакетике)
- переработанный пластик (тут больше внешний вид и хрупкость)
- без этикетки на самом датчике (а китайцы вроде и не клеят особо)
В целом сработать на "вентилятор включился" и на "фильтр забился грязью" он может... Это норм?
Интересно бы услышать мнение коллег по цеху. А то может я что-то не понимаю в этой жизни...
Всё Вы понимаете, не прибедняйтесь.
Не знаю, как для других, а для меня, Fanat, являетесь уважаемым человеком,
да еще и производство производите, поэтому напишу максимально честно из своего опыта.
Россия - она большая. и то, что важно в Москве, может быть неважно в регионах.
У нас, в регионе, точно
важна цена.
- точность +/-100-125 Па (текущие китайцы +/-75)
выше точность всегда лучше, если критично для цены можно делать две модели. Кстати, это про точность или повторяемость? Точность - можно настроить нужный порог при наладке, пусть они будет отличаться от "бумажного". Повторяемость - важна.,
- дифференциал тоже около 100 Па
допустимо, хотя у имеющихся около 50 Па по документации- без упаковки в коробочку (в пакетике)
допустимо- переработанный пластик (тут больше внешний вид и хрупкость)
внешний вид пофиг, а хрупкость важна - неприятно, когда при монтаже "уши" отваливаются и ничем потом датчик не закрепишь, не сквозь мембрану же крепить.- без этикетки на самом датчике (а китайцы вроде и не клеят особо)
не важно. можете вложить наклейку в коробочку пакетик, сами наклеим- В целом сработать на "вентилятор включился" и на "фильтр забился грязью" он может...
для этого и используется[*]Температура эксплуатации (кто нибудь эксплуатировал при -40 и ниже?)
возникала необходимость контроля работы крышных вентиляторов. по документации датчики нельзя было ставить на улице, решали установкой внутри здания с контролем разряжения в воздуховоде. работало. ИМХО, материал мембраны не даст эксплуатации на морозе, хотя сейчас может и другие материалы уже.[*]Установка вертикально или горизонтально (по нашему опыту плывет точность на 10-20 Па)
не плывет, а меняется. это указывается в паспорте на датчик. для проектировщиков и монтажников. по крайней мере европейцы писали.[*]Подключение на клеммы винтовые (типа как у HK) или на контакты как все остальные
конечно клеммы. придумавшего контакты предать анафеме[*]IP54 или IP65
имхо, 54 достаточно, бытовуха же, а на улице все равно не поставишь[*]Используете ли монтажные пластины
если есть в комплекте - иногда. если нет - монтажники придумают что-нибудь. не трагедия.[*]Трубка 1 метр или все же 2 метра
можно одну трубку (3м
). отрезается по месту. обычно одно подключение короче другого[*]Пластиковые штуцеры или все же из металла тоже нужно
металлические видел лет 20 назад. как отдельный артикул. кому сильно надо - закажут. так что - пластик. но прочный[*]Пожелания, интересный опыт работы