Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер не видит датчик обратной воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Eldar1991
Добрый день. Такое дело. Контроллер Danfos
s MSX не видит датчик температуры обратной воды. Датчик подключён к выходу al4. Датчик исправен. Может ли быть не исправен аналоговый выход? ( если подключить в al3 работает)
whonewman
А причем тут выход?
Eldar1991
В общем две приточные установки основная и резервная. Мы недавно взяли их на обслуживание. Резервная сразу была в аварии( датчик воды) Что бы убедиться что проблема в датчике, я поменял их местами(датчики). Резервная так и осталась в аварии. И основная тоже встала в такую же аварию.Пробовали новые датчики. Безрезультатно. Проверили старые. Они рабочие.При подключении в al3 работают. В al4 вместо показаний чорточки(-------)В члм может быть дело?
starmos
Ну очевидная причина вырисовывается - неисправность аналогового входа. Чинить контроллер.

А там в настройках контроллера нельзя тип входа выбирать разве?
Eldar1991
Можно. Перепробовал разные варианты. Не помогло.
kosmos440o
Возможно, схема слишком дешманская. Датчик NTC10k?
Вполне вероятно,что он своё отработал, может лучше поменять. Тем более, что скоро там дисплей сядет.
Часто меняем эти и подобные контроллеры в дешманских шкафах после нескольких лет работы.


Продолжится самореклама, забаню насовсем.
Ashihara
Блин, настолько жирной и неприкрытой рекламы я ещё не встречал на авоке ohmy.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.