Всем здравствуйте!!!
Имеется ПВУ бассейна BALLU (АТ-15) под управлением контроллера Carel c.pco mini basic. Функцию осушение выполняют два ККБ прямого действия. На данный момент удалось запустить компрессоры в релейном режиме (5минут работают - 2 минуты отдыхают) , несмотря на то что уставка влажности значительно меньше фактического значения. Выбор режима зима-лето отсутствует в настройках.
Однако специалист который, производил монтаж подсказал, что нужно переключить установку в режим "НОЧЬ", что собственно и было сделано. Установка прикрыла приточные и вытяжные заслонки на улицу до 20%, рециркуляционную открыла на полную и компрессоры стали работать без остановки, что привело к значительному понижению влажности в бассейне.
Однако после отключения питания опять танцы с бубном. При любом режиме ДЕНЬ/НОЧЬ/Авто, при любых настройках пид коэффициентов компрессоры работают по 5 минут (на большее время настроить нет возможности), управляющий сигнал по влажности формируется на ДЕНЬ - 100%, на НОЧЬ - 0%.
Из инструкций достались только электрические схемы. Прошивка не стандартная, вроде как от BALLU.
Может кто сталкивался с такими установками, подскажите пожалуйста как правильно настроить параметры.