Добрый день, уважаемые специалисты. На объекте была система диспетчеризации вентиляции на контроллерах Carel PCOxs, объединенных по сети RS485 и сервере plant visor pro. В один прекрасный день на сервере вышел из строя жесткий диск. Восстановлению данные с диска не подлежат. Коллеги просят помочь советом/делом.
В первую очередь я подключился к шлейфу RS485 и увидел, что могу опросить устройства по протоколу Modbus RTU. Основная проблема в том, что понять какой регистр за что отвечает не представляется возможным. В случае с вытяжками и приточками теоретически можно понять какой параметр за что отвечает (например регистр 5 в области HR - это состояние первого вентилятора, регистр 6 - состояние 2 вентилятора), но с ПВ это не представляется возможным их очень много (в области HR >150, Coils > 200). Скриншоты прилагаю.
Хотел спросить у знающих людей: есть ли какая-то возможность понять какая карта modbus адресов соответствует определенной прошивке. Например для вытяжек версия ПО: XsEF v. 2.1. Можно ли найти карту регистров для этой прошивки? Бывшие сотрудники говорят, что вентустановки настраивали ребята из Корф
Второй вопрос. Я эксперементировал с вытяжкой и в принципе нашел регистры, которые отвечают за работу вентиляторов. Единственное я не пойму как разрешить удаленное управление этими установками. Предполагаю, что нужно включить какой то регистр разрешающий удаленное телеуправление (например на другом объекте стоят Carel C.PCO - это регистр 2 в области HR. Для удаленного ТУ мне нужно записать туда 1, после чего вентустановка может управляться удаленно).
Кроме скриншотов, прилагаю фото интерфейса planvisionpro. Может быть это позволит как то ограничить список возможных карт modbus: https://disk.yandex.ru/d/DDSCSRYbZjNzMA
Я нашел такую карту регистров, но не уверен, что она соответствует той прошивке, которая стоит на объекте.
https://tekon.ru/documents/carel/Protokol_C...-Modbus_RTU.pdf
p.s. помощь готов оплатить