massmeter
HMI SamkoonМожет кто подскажет как с панели Samkoon sk-070ae управлять дискретным значением на ПР200. Программа SKWorkshop. На панели (в программе SKWorkshop) есть кнопка Bit Button. Но её состояние записывается в целый регистр без указания номера бита. Вот считывается (Bit lamp) замечательно. Указывается адрес регистра и номер бита. А записывается (Bit Button) указывается только адрес регистра. Номера бита нет. Как реализовать управление битом в ПР с помощью кнопки на панели? И форума у них нет.
manjey73
например адрес ПР200 = 512, адрес нулевого бита будет равен 512*16=8192 для команды записи Coils Registers ну и далее считайте, 1-й бит = 8193 и так далее
Смотрите возможность выбора команды записи одного Coil в панели.
massmeter
Спасибо.